若若的 问下大家一个接线问题 !!!!
girffer
Lv.3
2010年07月26日 17:45:01
来自于
照明工程
+
关注
取消关注
只看楼主
主线 4X35+BV-1X16 然后是 BV-3x4若干个 我如何将 4平方的 线 接到 主线上?另外有什么 标准没有
主线 4X35+BV-1X16
然后是 BV-3x4若干个
我如何将 4平方的 线 接到 主线上?
另外有什么 标准没有
免费打赏
wysh
2010年07月26日 19:30:21
2楼
做个开关箱最好
回复
dianqipanli
2010年07月26日 19:47:31
3楼
通过T接箱。
回复
asd880821
2010年07月29日 15:46:37
4楼
用个接线箱好了
回复
加肥猫
2010年07月29日 16:25:53
5楼
可以用电缆穿刺技术
回复
luoqing
2010年07月30日 10:44:39
6楼
我們直接剝去,錫焊.再絕緣.
回复
zdp710924
2010年08月03日 16:47:13
7楼
用个接线箱好了
回复
duanmenghan213
2010年09月12日 15:47:15
8楼
学习中。。。。。。。。。。
回复
pps-5
2010年09月13日 16:43:29
9楼
必须使用配电箱,不能搞什么直接接线的方式,那样太危险,标准里也不充许,进入配电箱后分配负荷,三相平衡就行了
回复
lslove007
2010年09月14日 09:36:38
10楼
俺们师傅就是这样说的
回复
hyr201012
2011年05月27日 22:29:27
11楼
回复