DW15-1600万能式断路器电机烧坏原因分析
nbyjming
nbyjming Lv.5
2010年07月26日 19:03:04
来自于断路器
只看楼主

最近我单位出现DW15-1600万能式断路储能器电机经常烧坏,在储能合闸时没有烧坏现象,但奇怪的是断断路器工作一段时间后储能电机烧坏,而断路器工作时储能电机是不工作的,请高手分析一下。

最近我单位出现DW15-1600万能式断路储能器电机经常烧坏,在储能合闸时没有烧坏现象,但奇怪的是断断路器工作一段时间后储能电机烧坏,而断路器工作时储能电机是不工作的,请高手分析一下。
免费打赏
wysh
2010年07月26日 20:05:17
2楼
可能的原因如下:
1.二次回路故障导致电动机长时间运转而烧毁,本来此电动机的设计是短时工作制,所以不能常时间转动。常见的有储能的辅助触点短路、机构卡滞等
2.环境因素-包含工作电压、空气的干燥度 工作电压越高,空气越潮湿则电动机越容易烧毁
PS:楼主不要一个帖子多个版面发,小心被删贴啊
回复
nbyjming
2010年07月27日 12:27:59
3楼
谢谢版主的分析,在继电器版面上发的帖是发错了才改为在元件成套上发的,不好意思
回复
z1g2d3
2010年07月28日 17:32:36
4楼
储能行程开关坏了的可能性大
回复
z425286480
2010年07月28日 18:08:26
5楼
dd顶顶
回复
nbyjming
2010年07月28日 19:07:14
6楼
4#,储能行程开关没有坏
回复
hanbing62062
2010年08月01日 15:52:38
7楼
学习了 顶一下!
回复
xue137
2010年08月01日 16:09:51
8楼
二楼分析有道理。
回复

相关推荐