求助:家庭配电箱接线问题。。急!!
sheepdragon
2010年07月26日 22:57:14
只看楼主

家里在装修,现在灯装好了,可是发现灯是单独一路供电的,没有经过配电箱的总闸,关了总闸,其他插座、卫生间等等都没电了,可以唯独照明还亮着,只有关了照明这路,才断电。把这问题反映给水电工,他说现在新楼盘都这样,因为有些灯不稳,容易引起跳闸,所以这么接线,请问真是这样吗? 因为快装修完了,所以比较急,谢谢大家了

家里在装修,现在灯装好了,可是发现灯是单独一路供电的,没有经过配电箱的总闸,关了总闸,其他插座、卫生间等等都没电了,可以唯独照明还亮着,只有关了照明这路,才断电。把这问题反映给水电工,他说现在新楼盘都这样,因为有些灯不稳,容易引起跳闸,所以这么接线,请问真是这样吗?
因为快装修完了,所以比较急,谢谢大家了
免费打赏
xly25
2010年07月30日 05:36:45
42楼
哇,翻页啦
回复
niou2108
2010年07月30日 08:47:27
43楼
照明要过总断路器是肯定的,楼主还是找他们理论一下吧。
回复
zsjyyg
2010年07月30日 08:54:31
44楼
总开关就是所有室内电路都经过的开关且还要装漏电保护的,下边才设几路小空气开关,照明最好也要经过总开关,要不你在换灯泡时发生触电事故,电源开关时不会跳的,这样会出人命的
回复
yz_nzl
2010年07月30日 11:20:00
45楼
哈哈,这也是安装公司
回复
www_2005_www
2010年07月30日 11:26:54
46楼
坚决反对电工的说法,家居内配电箱所有的控制回路必须经过入户总开关,否则会给住户带来检修的麻烦和一定的危险。不仅不方便,还可能因为其他人误以为总开关掉电,随即照明线路失电,极易发生人身触电事故。

[ 本帖最后由 www_2005_www 于 2010-7-30 11:31 编辑 ]
回复
hzl1974
2010年07月30日 14:54:10
47楼
危险做法,经过总开关
回复
jiyanhua
2010年07月30日 15:37:46
48楼
照明必须走配电箱总空开,照明回路带漏电保护就可避免整栋楼跳闸发生.找物业和施工单位
回复
壁立千仞
2010年07月30日 22:21:19
49楼
回复
sz_qdt
2010年07月31日 00:52:27
50楼
楼主所说的问题,并不应该怪施工队,因为户内配电箱我所了解都是设计定的,应该不是施工队自做主张干的,施工队只是负责箱后的接线。
楼主家的这种做法也是有的,要怪要怪设计,不应该骂装修施工队,这种做法的好处在于能省掉一个总开关,能节省点成本,照明也是可以停电的,关掉照明回路的微断就可以了。:lol
回复
sz_qdt
2010年07月31日 00:56:30
51楼
照明回路从来都不需要带漏电保护,都搞过设计没有啊,:hug:
回复