求助:自动控制
qifeng0532
qifeng0532 Lv.2
2005年11月03日 22:13:42
只看楼主

手动控制(接触器??继电器控制)和自动控制(PLC控制)可否共用同一个输入按钮、同一个输出继电器,特别是可不可以共用一个输出继电器。其中手动、自动控制方式由一个转换开关来选择的,手动时切断PLC电源,而自动时接通PLC电源。 请各位指教!多谢了!!我再说一点:之所以要用手动控制,就是因为手动方式是用在PLC发生故障的时候,需要完全把PLC甩掉。

手动控制(接触器??继电器控制)和自动控制(PLC控制)可否共用同一个输入按钮、同一个输出继电器,特别是可不可以共用一个输出继电器。其中手动、自动控制方式由一个转换开关来选择的,手动时切断PLC电源,而自动时接通PLC电源。
请各位指教!多谢了!!
我再说一点:之所以要用手动控制,就是因为手动方式是用在PLC发生故障的时候,需要完全把PLC甩掉。
免费打赏
dgiz
2005年11月03日 23:25:06
2楼
这要看有多少个输入按钮和多少个输出继电器!!!用多刀多掷开关可以转换简单的控制.
回复
ihf
2005年11月04日 08:35:02
3楼
如果这个输出继电器不在PLC的内部就没有问题.
回复
xxxgggxxxggg
2005年11月04日 10:29:20
4楼


从理论上讲,是可以的.
为什么在手动时去切断PLC电源呢?(这种强行关断电源,会损害PLC)
为什么自动时再接通PLC电源?(这样每次接通,PLC都要重新初始化,很麻烦,也不符合使用常理)
要实现,可以通过电气控制回路及PLC的逻辑编程判断来实现需求--共用1个输入,共用输出. 转换开关很重要,他是用来判断的关键.请楼主细想以下.
回复
fgde
2005年11月10日 17:48:59
5楼
用转换开关啊。别老给PLC断电
回复
controler
2005年11月10日 18:42:29
6楼

他的这个继电器当然是不在PLC 的内部了。呵呵。。
回复
controler
2005年11月10日 18:46:45
7楼

这位兄台够认真。呵呵。楼主可能不是那个意思。或许是楼主没有表达清楚。
就像你下面说的在控制回路上加以转换开关,就可以实现的。
回复
suiyuyou
2005年11月11日 16:18:46
8楼
应该可以的呀,就用编程实现,转换开关用于自动和手动的转换,控制全由PLC就能实现了.
回复
lazys
2005年11月12日 12:42:11
9楼
自动还用输入按钮吗?所以谈不上共用一个的问题.
用同一个输出继电器没问题的!
不要切断PLC电源.也不用.
实现方法不只一个.
最好的就是


并不是理论上行,而是事实.
我都做过很多过了,都是要求自动加手动.
具体怎么实现,我做简单的叙述
转换开关或旋转按钮接入一个输入端,编程判断自动或手动(判断其通断就OK)
如是手动,执行手动程序.输出
在手动时,就需要按钮了,硬件接线图很简单.把按钮接在PLC的输入端.
如是自动,执行自动程序.输出
当然还有一个方法是把输出继电器的线圈通过转换开关切出PLC控制来实现.
回复
lazys
2005年11月12日 13:06:24
10楼
如有不明白的可以作具体的提问.
回复
qifeng0532
2005年11月12日 16:31:22
11楼
之所以要用手动控制,就是因为手动方式是用在PLC发生故障的时候,需要完全把PLC甩掉。
这个时候要不要管加在PLC输入端上(即按钮上)的电流,还有加在PLC输出端(继电器线圈)上的电流?
回复