疑惑!!!!!!!!!!!!!!!
cetc001
cetc001 Lv.3
2005年11月04日 09:22:08
只看楼主

昨天看到一电流电压连锁速断保护,接线图如图所示。书中是这样说的:线路发生相问短路时,电流增大,电压降低。在满足电压元件动作条件时,电流、电压继电器就起动,正电源通过两者的串联接点起动出口中间继电器6,使线路断路器跳闸.同时信号继电器7动作发出保护动作信号。我疑惑的是:三个电压继电器不都是处在闭合状态,只要电流继电器动作不就行了吗?再说三个都是闭合的,随便断开一个也没什么影响呀!还有就是单相的电压速断保护,我也有此疑惑!图纸一会上传!

昨天看到一电流电压连锁速断保护,接线图如图所示。书中是这样说的:线路发生相问短路时,电流增大,电压降低。在满足电压元件动作条件时,电流、电压继电器就起动,正电源通过两者的串联接点起动出口中间继电器6,使线路断路器跳闸.同时信号继电器7动作发出保护动作信号。

我疑惑的是:三个电压继电器不都是处在闭合状态,只要电流继电器动作不就行了吗?
再说三个都是闭合的,随便断开一个也没什么影响呀!
还有就是单相的电压速断保护,我也有此疑惑!图纸一会上传!

麻烦各位大虾们给我解惑!谢谢!

1131067317918.JPG

免费打赏
cetc001
2005年11月04日 09:30:12
2楼
电流继电器是闭锁用的,书中这样说的:当被保护线路故障时,电流增大,母线电压降低.元件1、2都动作,才能起动中间继电器3,使线路断路器跳问。

我疑惑的是2动作了,正电源不就断开了吗?那3怎么动作呀?

回复
cetc001
2005年11月04日 09:34:23
3楼
不好意思图传错了,是这张!
回复
fyd1
2005年11月04日 09:52:23
4楼
你搞错了一个问题,电压继电器常闭节点在线路正常供电时,常闭点打开,当失压或低于整定制时,常闭点闭合。清楚了吗?
回复
gljddg
2005年11月04日 09:56:55
5楼
图中是低电压闭锁的过流保护,在系统没有发生故障时,低电压投入的触点应该是常开的。
图中的低电压继电器的触点是该继电器没有加电情况下的形式。
我就是做这种继电器的!
回复
zzdlm_cn
2005年11月04日 09:59:49
6楼
中间继电器动作的条件必须是电流继电器和电压继电器都处于闭合状态。你必须首先搞清楚在正常时电流和电压继电器是处于什么状态(开或闭),故障时他们又处于什么状态。根据你提供的图,在两个都不通电的情况下,电流继电器的触点应该是断开的,而低电压继电器的触点是闭合的。一旦接入了如图所示的电路之中,在线路正常运行情况下,电流继电器因流过的正常工作电流,其触点应该是断开的,低电压继电器线圈上施加的是线路正常电压,其动断触点是断开的。当线路发生短路故障,电流急剧上升,而电压则急剧下降,当都达到了他们的动作整定值时,两者都闭合,接通中间继电器,从而使断路器的跳闸线圈得电跳闸。
回复
cetc001
2005年11月04日 18:37:23
7楼
哦!原来是这样呀!
现在明白了!谢谢各位!


回复
cetc001
2005年11月04日 18:50:37
8楼
继电器的常开、常闭触点是指在没有通电情况下的状态,
但实际通电后它们的状态可能就不是以前的状态了,
可以与以前的相反,也可以相同,
但在画接线图时依然画成它们在没有通电下的开关状态!
通电后的开关状态要根据继电器的整定值来判断!

我的理解对吗?
请各位大虾指教!谢谢!

另想问一下:有哪位大虾是从事继电保护工作的?
我想问一下从事这项工作每天都具体做些什么呀?
有什么需要注意的事项?谢谢!
回复
大鼻山
2005年11月04日 19:08:09
9楼
那就赶快兑现你的承诺吧。
回复
cetc001
2005年11月04日 20:07:49
10楼



??????????????????????????
不明白!兑现承诺???
我说过什么承诺吗?
还望指教哦!
回复
cetc001
2005年11月04日 22:32:24
11楼


版主你的承诺还没兑现呢!
我好不容易上传一本书,没给奖励就算了,
还把我的帖锁定快一个月了,我发帖问也不给我答复!
最后只好我自己到资料中心发帖链接过去了!
我这边网速太慢,256K还要8台机子用,
上传一回资料很不容易的。
版主你这不是打击我上传资料的积极心嘛!
哈哈哈!
回复