求助:含油废水的处理
superiori
superiori Lv.2
2005年11月04日 10:08:27
来自于水处理
只看楼主

不是太难的问题的。小弟今年刚毕业在设计院搞建筑给排水,还没上手。老板昨天给了个水处理的项目,也没人带着,所以想向各位高人咨询一下。大致项目是一家添加剂厂的含油废水,水量 2200t/d,COD 500mg/d,BOD 350mg/l,正己烷(主要的油形式)250mg/l。二级排放标准。昨天又翻了翻书,计划大致工艺如下,格栅-集水井-隔油池-沉淀-气浮池-调节池-曝气池-二沉池-取样排放。污泥运到浓缩池处理后运出,滤液回到集水井。

不是太难的问题的。想问一下这样的工艺可行否,还需要补充什么环节吗?有没有成型的成套设备?造价大约多少?当初也没好好学,而且没实际经验,求大家指点。
谢谢
免费打赏
superiori
2005年11月04日 11:21:45
2楼
自己顶一下。这样能达到要求么?还有什么需要注意的?
回复
abr-sbr
2005年11月04日 13:44:00
3楼
这是比较经典的工艺了,气浮除油效果好,我用过气浮的成套设备觉得不好,压力溶气和释放头都不大好,不如自己建池体,自己选设备。还有我觉得初沉可以省去。

回复
yida2005
2005年11月04日 14:45:54
4楼
个人感觉不对之出愿原谅。
不只道你隔油采用的是什么办法?如果是采用气浮隔油的话隔油和气浮就只需要一个池子。
调节池为什么会设计到曝气池的后面应该放到格栅后面,如果没有和生活污水混合,或是废水排放是连续均匀的没必要设,集水井和场地高程有关一般没有必要设。
格栅+初沉+隔油池+曝气池+二沉
回复
wjt
2005年11月04日 15:56:53
5楼
我也不知道
回复
cjcjwqwq
2005年11月05日 08:49:51
6楼

我们设计过这样:格栅-集水井-隔油池调节池-气浮池--曝气池-沉淀池-取样排放
回复
zhangyan2001526
2005年11月10日 18:26:48
7楼
格栅-集水井-隔油池调节池-气浮池--曝气池-沉淀池-取样排放
我觉得应该可以!
回复
presu
2005年11月11日 13:38:05
8楼
就这样的水也要上生物么?二级排放。。。是不是气浮就够了?