请教市政的朋友
2003-gww
2003-gww Lv.5
2005年11月04日 11:34:06
只看楼主

我现在正做一个厂区的室外管道施工图,路面坡度很大,有的达到7.5%我想问一下市政的朋友,路面坡度到多大就不用设雨水口了?

我现在正做一个厂区的室外管道施工图,路面坡度很大,有的达到7.5%
我想问一下市政的朋友,路面坡度到多大就不用设雨水口了?
免费打赏
capter
2005年11月18日 08:19:52
22楼
2.5%的坡你也敢设计出来。。。。

i 服了 U
回复
warrior
2005年11月21日 14:24:27
23楼
我的天,把我们的给排水设计搞得跟玩过家家一样简单,怎么能定那么高的坡度,一点不用脑子!
回复
gerui001
2005年11月21日 15:44:32
24楼
怎么挣钱 怎么来
回复
2003-gww
2005年11月22日 10:59:41
25楼
市政上的管道要求严格,毕竟最终要排到市政上。
像在厂区内,面积也不大,而且是岩石基础,开挖困难,难道也要小坡度吗?
回复
diandian-67
2005年11月23日 18:01:06
26楼
坡度太大,坡长不长,可以不设雨水管道。
不能每个井都设跌水,那会害苦管理部门。
另外,需要先跌水,再接入市政管道。
回复
li_chen_xi
2005年12月03日 16:27:02
27楼
管道纵坡应尽量随道路坡度。纵坡大说明道路高程富裕,这是好事。按规范管道最高流速控制管道的最大坡度即可。不必采用分段跌水。
进大市政接口时,可在小区用地内范围内设跌水井后接入现况井。尽量不改变现况井的井型。
道路纵坡大于2%时,可不设雨水口。因为设置了也起不了太大作用。坡长在150~200米时,可不设雨水口。但在变坡点时应多设置。
回复
moonshine1980
2005年12月08日 23:50:19
28楼
《室外排水设计规范》上有:雨水口设置应根据计算确定,一般间距可为25~50米,当道路纵坡大于2%可不设,但应在雨水汇集低处增加雨水口!坡度大不是问题,只要不超过额定流速就行了!
回复
jzh_nc
2005年12月13日 19:12:13
29楼
要想控制埋深,i就取道路坡度,同时核定流速不要大于5m/s.再根据v增设跌水井!我认为2.5的坡度常见,在丘陵地区!不信到重庆一睹!
回复

相关推荐

APP内打开