地源热泵埋管现场图片-宁波某工地跨工期记录图片
zj_fzj
zj_fzj Lv.3
2005年11月04日 12:07:25
来自于热泵工程
只看楼主

2003年现场制作的U型管

2003年现场制作的U型管

1131077239550.JPG

免费打赏
wynf3
2005年11月10日 20:39:51
42楼
1、通过三通接 弯曲de32的pe管接道三同上。
2、钻杆下压。
3、下管时有水,为了克服水的浮力。
4、灌浆泵回灌。回灌材料保密。
回复
artui
2005年11月11日 08:10:17
43楼
前面几张图拍的不是很好 ,后面的设备上怎么全部沾满污泥啊?
呵呵,楼主的拍摄技术有待提高!
回复
vp_117
2005年11月11日 17:34:35
44楼
wynf3大哥,请问那井打的是多大的口径?
还有井深是多少?用钻杆带PE管子下去?PE管是多大的?会不会将PE管搞坏阿?
还有,回灌用灌浆泵回灌的时候是不是要将灌浆泵的灌浆口下至井底,然后一边回灌一边慢慢提升?还是另有别的好方法?
回复
82xjj-0513317
2005年11月12日 15:32:05
45楼
长见识啊,以前一直没什么认识!
回复
ydh1981
2005年11月17日 23:24:02
46楼
学习
回复
sdwfcjyl
2005年11月27日 22:29:25
47楼
1、你的埋管是单u型,现在好像用的不多吧,为了节省资金,一般都用双u型,象第一张图片的单u型下管时有一定难度,现在不用了。
2、用pe80,还是pe100
回复
coolheating
2005年12月23日 09:58:38
48楼
不知该工程使用效果怎么样?
回复
yzh0142
2005年12月23日 10:39:37
49楼
学习学习再学习
回复
fx-wangjue
2005年12月30日 23:02:13
50楼
佩服啊!楼主用心了啊
回复
zhengxufeng
2006年01月14日 06:35:47
51楼
的确楼主有心了
回复