天然基础地梁开裂
chenweihongdy
2010年07月27日 20:08:24
来自于工地图片
只看楼主

由于晚上浇筑砼,工人往商品砼里加水,最终导致基础及地梁全部开裂,裂缝最大达到10mm,请问怎么处理呢?谢谢~~~现场处理的办法是在裂缝处凿开,直至没有裂缝的砼下50mm,然后用高一标号的砼重新浇筑;基础加双层12@150的钢筋网再浇筑300mm同标号砼(见最后一张图)这样的处理方法合理吗?[ 本帖最后由 chenweihongdy 于 2010-7-27 20:10 编辑 ]

由于晚上浇筑砼,工人往商品砼里加水,最终导致基础及地梁全部开裂,裂缝最大达到10mm,请问怎么处理呢?谢谢~~~
现场处理的办法是在裂缝处凿开,直至没有裂缝的砼下50mm,然后用高一标号的砼重新浇筑;基础加双层12@150的钢筋网再浇筑300mm同标号砼(见最后一张图)这样的处理方法合理吗?
20100719060.jpg 20100719059.jpg 20100719058.jpg 20100719057.jpg 20100726081.jpg

[ 本帖最后由 chenweihongdy 于 2010-7-27 20:10 编辑 ]

20100719060.jpg


20100719059.jpg


20100719058.jpg


20100719057.jpg


20100726081.jpg

免费打赏
yinnyinn
2010年08月01日 09:13:58
12楼


很多人都说让设计院想办法出方案,呵呵,设计院凭什么给你想办法?
不按规范要求和规范施工,偷工减料后出问题了都找设计院解决,如果设计院都能解决,不如把规范和材料都降低到施工单位要求的程度,如何?
回复
maintell
2010年08月01日 12:03:50
13楼
以前也遇到过,最后也就是领导指示下弄点水泥浆糊弄过去了!

不知道会怎么样
回复
wangjianhaier
2010年08月01日 16:37:19
14楼
从第三张图的渗水深度来看,裂缝很深,只不过细裂缝肉眼看不到,处理不好的话,钢筋会提前锈蚀的。
回复
wangjianhaier
2010年08月01日 16:38:12
15楼
绝对是贯穿裂缝!
回复
wangjianhaier
2010年08月01日 16:40:50
16楼
现场的处理方法太想当然了,同意五楼的说法。如果没有处理的话,可以选择一些高分子材料来处理。
回复
luojun201
2010年08月01日 20:38:48
17楼
出现这种情况最好是和设计协商处理,是否可以采用压力灌浆的方法来增强混凝土强度和粘结性?
回复
sd12hjx
2010年08月02日 09:20:11
18楼
这种裂缝必须处理,1、看是不是沉降裂缝,2、防止氧化腐蚀钢筋
回复
fbravet
2010年08月02日 10:20:37
19楼
扩展基础变成刚性基础,应该所对结构(特别是对基础本身来说)应该不存在什么不安全的因素的。
只是如上处理的确有点保守。
回复
x533
2010年08月02日 11:11:12
20楼
很多设计院的小伙子大叔叔对施工都不在行。
回复
茫然十年
2010年08月02日 12:15:15
21楼
这样的裂缝第一次见到,施工质量的确是控制的较差。
我觉得应该首先检测一下混凝土强度,在混凝土中加水,强度是否还能达到设计要求呢?
基础加高了300,结构安全应该是没有问题的。但是也有一点不是很好,本来地梁拉在基础顶面平的,现在变成拉在了基础中部,无法起到调整柱子弯矩的作用了,这点来说,对结构受力不好。
地梁的裂缝要求应该是不大于0.2mm,这个是规范有明确要求的。
注浆补裂缝的处理方法,貌似可行,但是混凝土后期如果还有大面积的开裂,那该怎么处理呢?到时候基坑都回填了,谁也看不到,留下了工程隐患。
这个事情还是要施工单位先拿出方案。如果我是设计,绝对不会去处理这个事情的,又不是设计原因造成的,如果施工单位报过来,我就要求敲了重做。施工造成的隐患,设计没理由承担。
回复

相关推荐