天然基础地梁开裂
chenweihongdy
2010年07月27日 20:08:24
来自于工地图片
只看楼主

由于晚上浇筑砼,工人往商品砼里加水,最终导致基础及地梁全部开裂,裂缝最大达到10mm,请问怎么处理呢?谢谢~~~现场处理的办法是在裂缝处凿开,直至没有裂缝的砼下50mm,然后用高一标号的砼重新浇筑;基础加双层12@150的钢筋网再浇筑300mm同标号砼(见最后一张图)这样的处理方法合理吗?[ 本帖最后由 chenweihongdy 于 2010-7-27 20:10 编辑 ]

由于晚上浇筑砼,工人往商品砼里加水,最终导致基础及地梁全部开裂,裂缝最大达到10mm,请问怎么处理呢?谢谢~~~
现场处理的办法是在裂缝处凿开,直至没有裂缝的砼下50mm,然后用高一标号的砼重新浇筑;基础加双层12@150的钢筋网再浇筑300mm同标号砼(见最后一张图)这样的处理方法合理吗?
20100719060.jpg 20100719059.jpg 20100719058.jpg 20100719057.jpg 20100726081.jpg

[ 本帖最后由 chenweihongdy 于 2010-7-27 20:10 编辑 ]

20100719060.jpg


20100719059.jpg


20100719058.jpg


20100719057.jpg


20100726081.jpg

免费打赏
wfhmail
2010年08月02日 15:15:31
22楼
还是去找加固的好了。呵呵
回复
李霞
2010年08月02日 21:38:32
23楼
如果仅修复一个独基,显然,300后太过刚,以致改变了结构的整体受力条件;
如果是筏板基础,那在结构还没完全做上去前,整体加厚300,并配面筋12@150,那应该是很安全了,但,建筑要求呢?
我认为最好的办法是:适度凿毛裂缝表面,侵袭净,而后用含微膨胀水泥的混凝土塞填缝隙,并磨平基础表面。此后,用4@200的双向钢丝网或其他柔性的强纤维网(稀疏点)覆盖所有同一批次施工的基础表面,用含适量107胶或环氧树脂胶的水泥砂浆在抹30mm~50mm,避免新的裂缝,同时,增加的细石混凝土厚度,可以适度提高基础的抗冲切、抗弯等能力,不至过多影响建筑的功能。
回复
lency_1985
2010年08月02日 22:18:18
24楼
规范上也没要求计算地梁裂缝宽度吧,不过这样处理应该没问题
回复
chewenpeng
2010年08月03日 06:31:11
25楼
混凝土凿开重做这个方法可以,但是没必要做到无裂缝下50毫米,我觉得再加厚就更没有必要了,最后还要看这个裂缝在图纸中的位置是否重要
回复
zycqdl
2010年08月03日 11:28:45
26楼
看上去是基础开裂吧。
回复
diin
2010年08月03日 12:41:26
27楼
土建施工会有解决的方法吧
回复
d113375743
2010年08月03日 14:02:00
28楼
如果使用功能上不会有什么影响的话
这样做也是可以的
回复
wang_wei_dong
2010年08月03日 15:49:12
29楼
估计是贯通性裂缝,找设计来鉴定吧
回复
lypnjtu
2010年08月03日 19:03:34
30楼

哥们,强烈同意。现在的甲方和施工方自己乱干,最后还要设计来出解决方案,凭什么。
回复
fenghongpingabc
2010年08月03日 20:44:58
31楼
要分析其裂缝产生的原因,再作处理