小弟想请教各位师傅一个问题,麻烦帮帮我的忙! 我正在设计一个地下一层车库、地上四层的商用楼房(地面四层以后商用如:茶楼、旅馆,现在业主还未定),在做消防设计时我做了自动喷水灭火系统,但是由于屋面是坡屋面,业主不设屋顶水箱,请问只在底下室设有一个消防水池及水泵可以不?(房屋高度20米,水泵扬程50米)
小弟想请教各位师傅一个问题,麻烦帮帮我的忙!
我正在设计一个地下一层车库、地上四层的商用楼房(地面四层以后商用如:茶楼、旅馆,现在业主还未定),在做消防设计时我做了自动喷水灭火系统,但是由于屋面是坡屋面,业主不设屋顶水箱,请问只在底下室设有一个消防水池及水泵可以不?(房屋高度20米,水泵扬程50米)
2楼
根据《建规》8.4.4条要求要设屋顶水箱,如不设消防水箱,则在水泵房气压罐,且气压罐的有效容积应满足火灾初期水量要求。如采用气压罐代替屋顶水箱,气压罐会很大,而且要消防部门同意,一般最好不采用。请说服甲方设置屋顶水箱。
回复
3楼
我觉得这个设计只要地下消防水池满足水压水量就可以了。如果做屋顶水箱的话,整个建筑的改动可能都会很大的。尽量不要改动当初的设计。最好楼主能自己再把设备校核一遍。
回复
4楼
非常感谢!你的建议,想请教我设了水泵,且扬程也满足,为何消防部门还是要求我增加气压罐?
回复
5楼
理论是这样的:气压罐被广泛应用于恒压供水设备中,其缓冲系统压力波动,消除水锤起到稳压卸荷的作用,在系统内水压轻微变化时,罐气囊的自动膨胀收缩会对水压的变化有一定缓冲作用,能保证系统的水压稳定,水泵不会因压力的改变而频繁的开启。
这个我也没有做过,不太清楚。楼主可以向有经验的老工程师请教请教。
回复
6楼
严格来说不设水箱是不行的。
如果通过气压罐来代替,有些地方可用稳压罐,调节容积只需分别满足300L和150L就可以,那还可以做,而有些地方需要气压罐满足消防十分钟用水,那就很难做到了。
回复
7楼
我看你就是脑子进水了,他设计的是个四层啊好不好!又不是高层,你的严格从何而来?你先把建筑搞清了再来发表意见。就算是非要设屋顶水箱,那该死的建筑设计也不说考虑考虑,给水箱留点位置,结构设计吧,恐怕根本没有考虑水箱的荷载,你以为设个水箱就像你家里摆个金鱼缸那么简单啊!
回复
8楼
楼上的,说话怎么那么冲?多层十分钟供水你不设水箱哪儿来?你先把规范看清楚。规范可没有说你如果有困难就不用执行。你是猪脑子?
如果不做也不是不可以,先征得消防部门同意再说,你直接就不做?
回复
9楼
那好啊,fine师傅既然坚持要设水箱,那就设水箱好了,我们把地下的所有设备都取消。把屋顶的所有地方都围起来,当做水箱的底,你等着天上下雨了积水吧!要是老天不保佑,你就打120,让消防部门开着救护车来给你灭火吧!消防部门不会见死不救的。楼主,你看这样可好啊?
回复
10楼
言归正传:
建筑高度不超过24m、并按轻危险级或中危险级场所设置湿式系统、干式系统或预作用系统时,如设置高位消防水箱确有困难,应采用5L/s的气压给水设备供给10min初期用水量。
楼主可以仔细研究一下。
[
本帖最后由 shaojinmei2010 于 2010-7-30 16:42 编辑 ]
回复
11楼
非高层建筑可不设置水箱
回复