俺非高手,不过好像记得是超过某容量(不记得是多少了,但普通的2000kva以下的是不用做的)的大容量变压器才做差动保护.
回复
3楼
哇,去年的了,不过我知道就回一下吧。 只知道变压器的相关。
变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用:
1,差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行效验时;
2,继电保护人员测定差动回路电流向量及差压时,
3,差动保护互感器一相断线或回路开路时
4,差动回路出现明显的异常现象时
5,误动跳闸时。
回复
4楼
:victory: 谢谢
回复
5楼
还有可能发生穿越故障时,且因以前经验可能误动作时,短时退出差动保护,只用后备保护的速断、过流、零序,主要是防止停电区域过大。如下面有新的大容量设备冲击试验