30m小箱梁钢束张拉后,箱梁底板没有拱起来,大家帮忙分析时什么原因啊?
30m小箱梁钢束张拉后,箱梁底板没有拱起来,大家帮忙分析时什么原因啊?
12楼
箱梁底板有没有脱离台座?
回复
13楼
小箱梁的预应力孔道布置对预应力损失影响比较大,现场直观的表现就是预拱度不够。
回复
14楼
没有拱起来?!!
好是能用肉眼就能看出来啊
你用水准仪器天天观察啊
回复
15楼
我认为应该从以下几个方面考虑:1、张拉过程中的张拉控制应力是否达到设计值?2、有没有进行超张拉呢?3、伸长量是否在规范允许范围之内呢?4、波纹管定位是否按照设计图纸并在规范允许范围之内呢? 如果以上几项都无问题,就应该问下设计院了。。。。
回复
16楼
当时设计是设置了1.6cm的反拱值,张拉时大概温度25°吧。经过这几天的观察,中午的时候(30°)拱起了大概1cm,早晨的时候稍小!
回复
17楼
bljhjnoi;jk
'k['k mlm;jh['0'hyu8 ;oij[hju'[:Q
回复
18楼
主要由一下几个原因引起:
1、施工时钢绞线定位以及锚垫板位置的问题引起管道摩擦过大,可以通过伸长量进行验证。
2、钢绞线本身问题。有没有采用设计上要求的钢绞线。
3、张拉千斤顶和油表有没有按照规定按时标定,发现问题时有没有重新标定
4、梁板存放时间过长也会引起预拱度过小。因为存放时间过长,混凝土徐变以及收缩都已经很小了,所以要拱起的难度也增大。
5、设计张拉应力计算有问题或者反拱设置有问题。
回复
19楼
多等几天上拱值会大不少
回复
20楼
拱起来1cm差不多了
回复
21楼
个人认为可能是以下情况:1、管道定位不准,靠底板的钢束在梁两端的Y坐标偏大。2、管道堵塞。3、预应力损失过大,实际张拉力没有达到。4、张拉设备出现故障。
回复