埋地管道
teanpowl
teanpowl Lv.3
2010年07月28日 11:44:31
只看楼主

管道埋在铁路的货场下面 , 埋深有20米,请教!怎么处理?

管道埋在铁路的货场下面 , 埋深有20米,请教!怎么处理?
免费打赏
teanpowl
2010年07月28日 11:45:12
2楼
急,求教!
回复
simuy
2010年07月28日 12:55:49
3楼
楼主是已经埋了,要进行处理?还是要往下埋管?
还有就是要对此管进行怎么样的一种处理,预期目的是啥呢?
楼主补充清楚一下吧。
回复
teanpowl
2010年07月28日 15:11:29
4楼
还没有铺设呢,现在是开挖铺设,将来上面要做货场,需要填高20米。输水管道,1米的内径。
回复
teanpowl
2010年07月28日 15:16:50
5楼
目前设计管顶覆土0.8米,将来上面要做铁路的货场,要回填加高20米。
我考虑是做加厚钢套管,还是做拱形钢混箱涵好呢? 请各位指教!
回复
huangzhimin
2010年07月28日 15:23:35
6楼
1、既然还没有敷设,为何一定要埋深20m?上面做货场,完全可以减小埋深。
2、一般埋深大的管道,可采用外包混凝土或外建钢筋混凝土暗渠。
回复
simuy
2010年07月28日 16:05:47
7楼
当然,箱涵最好了,还要考虑以后检修的方便及可行性。
回复
teanpowl
2010年07月29日 09:45:33
8楼
管道外包混凝土可行吗?
回复
dapeng791014
2010年07月29日 10:00:19
9楼
没必要埋设这么深的!
考虑别的方案把
回复
wrcwsb
2010年07月29日 10:02:33
10楼
施工方法:顶管施工,先顶比给水管大二号的护套管,顶管结束后就可以穿给水管了
回复
teanpowl
2010年07月29日 10:25:51
11楼
工程介绍:管道现还没有铺设,现在是开挖施工铺设,将来上面要做货场,需要填高20米。输水管道,1米的内径。
目前设计管顶覆土0.8米,将来上面要做铁路的货场,要回填加高20米。 甲方选定的线路需要沿铁路旁边铺设。埋深20米已经是必然的了,请教管道保护措施,各位。
回复

相关推荐

APP内打开