中国未来的精英们,网上好,刚刚参加工作不到一年,在风机选型方面有很多不理解的地方,还资深的精英们予以解惑,谢谢!排烟: 对排烟来说,怎样选择排烟风机,有哪些原则或者说是习惯做法;通风:对排风来说,怎样选择排烟风机,有哪些原则或者说是习惯做法;地下车库的通风及排烟计算问题:通风换气次数为6次/h,按照2009版的技术措施上面的说的,>3m层高的,按照3m计算排风量;<3m层高的,按照实际高度计算排风量;

中国未来的精英们,网上好,刚刚参加工作不到一年,在风机选型方面有很多不理解的地方,还资深的精英们予以解惑,谢谢!
排烟: 对排烟来说,怎样选择排烟风机,有哪些原则或者说是习惯做法;
通风:对排风来说,怎样选择排烟风机,有哪些原则或者说是习惯做法;


地下车库的通风及排烟计算问题:
通风换气次数为6次/h,按照2009版的技术措施上面的说的,>3m层高的,按照3m计算排风量;<3m层高的,按照实际高度计算排风量;
排烟换气次数也为6次/h,请问在计算排烟量的时候可不可以也按照上面所说的:>3m层高的,按照3m计算排烟量;<3m层高的,按照实际高度计算排烟量???
免费打赏
baolei223
2010年07月28日 17:36:52
2楼
本人初来乍到,没有什么经验,希望能在本论坛学到一技之长,为公司的发展出更多的力
回复
lsy207207
2010年08月01日 20:32:00
3楼
这位网友好,地下车库平时通风按照2009版的技术措施上面的说的,可以。
但排烟时层高超过3m,排油量要按实际高度计算层高。
排烟风机一般采用离心风机或专用排烟风机,保证火灾时连续运行30min以上;
通风机的选择要根据系统风量,阻力大小来选择高效风机,不可盲目加大风机压头,
否则风机的噪声,配置的电机功率都可能偏大,具体还要校核风机的单位风量耗功率要满足规范要求