地下车库排风机排烟计算问题的讨论
sz21dh
sz21dh Lv.2
2010年07月28日 12:48:18
来自于通风排烟
只看楼主

地下车库的通风及排烟计算问题:通风换气次数为6次/h,按照2009版的技术措施上面的说的,>3m层高的,按照3m计算排风量;<3m层高的,按照实际高度计算排风量;排烟换气次数也为6次/h,请问在计算排烟量的时候可不可以也按照上面所说的:>3m层高的,按照3m计算排烟量;<3m层高的,按照实际高度计算排烟量???

地下车库的通风及排烟计算问题:

通风换气次数为6次/h,按照2009版的技术措施上面的说的,>3m层高的,按照3m计算排风量;<3m层高的,按照实际高度计算排风量;

排烟换气次数也为6次/h,请问在计算排烟量的时候可不可以也按照上面所说的:>3m层高的,按照3m计算排烟量;<3m层高的,按照实际高度计算排烟量???
免费打赏
sz21dh
2010年07月28日 21:02:57
2楼
有时候地下车库的层高达5米多 这样计算出来的排风量和排烟量差别很大,是不是要选2台风机啊,一台排烟用,一台排风用?
回复
numbb
2010年07月29日 16:26:48
3楼
地下车库就一套系统,排风兼排烟
回复
cnbbzz
2010年07月29日 21:07:48
4楼


可以这么做。
回复
gtbilly
2010年07月30日 11:38:34
5楼
用两台风机投资划不来而且多预留一台风机的安装位置,一般用双速风机,如果双速不满足就用变频风机,我一般就是就用满足排烟要求的风机,双速风机的排风量一般都比实际大,有时大很多,不过这也没什么,最主要是满足消防用。为了满足排风量再去选一台排风机就舍本逐末了。
回复
sz21dh
2010年07月30日 17:45:08
6楼
听我们这边的老师傅讲:排烟风机按照经验来说,全压取500Pa左右,排风机取400Pa。

如果按照楼上所说,选择双速风机,很难选到既满足风量要求又满足全压要求的双速风机,甚至有时候风量满足,但是全压达到1000多Pa。
回复
sz21dh
2010年07月30日 17:47:39
7楼
地下车库通风、排烟做一套一系统时,可不可以按照3m层高计算排烟量???
回复
gtbilly
2010年07月31日 14:39:02
8楼
管子做得大一点,减少沿阻,特别是可以少做弯管,尽量用直管,大大减少局阻,局阻比沿阻大得多
回复
sz21dh
2010年08月01日 16:53:20
9楼
请问一般来讲一个弯头和三通的局部阻力有多大?
回复
daiboss
2010年08月01日 17:59:56
10楼
层高3m多一点就选单速的,层高再高就搞双速风机,双速风机选不出来就变频。
回复
river882
2010年08月02日 15:25:22
11楼
排烟就按实际高度。
排风按技术措施说哦做就可以啊
可以选用双塑封机
回复