屋顶试验消火栓的试验压力多少合适啊?是按照规范的不小于规定充实水柱压力计算,还是以出水就满足要求呢?实际验收好像对这个要求也不是很严格,请求高人指点!
屋顶试验消火栓的试验压力多少合适啊?是按照规范的不小于规定充实水柱压力计算,还是以出水就满足要求呢?
实际验收好像对这个要求也不是很严格,请求高人指点!
2楼
实验消火栓就是检验建筑物最不利消火栓的压力是否满足灭火要求的,每次消防队验收时打开实验消火栓观测初期供水,水泵启动时间,水泵启动后消火栓的充实水柱是否满足要求。
回复
3楼
这里算是最不利点之一,要保证消防供水压力,光出水可不行
回复
4楼
规范要求,当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa
回复
5楼
dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
6楼
你的意思就是屋顶消火栓就是最不利点的消火栓了。是吗?
回复
7楼
规范背的很熟练,表扬!
回复
8楼
不明白你这个最不利点之一,是什么意思?一般我们把要保护的建筑最高层的最远点称之为最不利点,也就是消防需要保护的点。而屋顶,并不是防护区域。
回复
9楼
试验消火栓是检查用的,并不是最不利点哈,
回复
10楼
屋顶或水箱间内设置的仅用作检查用的消火栓不算作最不利点消火栓。
最不利点消火栓是用来灭火用的消火栓,一般有多个。
屋顶试验用消火栓是供本单位和消防队定期检查室内消火栓给水系统使用,主要用以检查消防水泵运转状况以及消防人员检查该建筑物内消防供水设施的性能,一般设一个即可。
回复
11楼
有时看到说屋顶栓可以救附近楼的,又说不算最不利点,水压怎么定?如果出水就行,相近的楼就不能互救了吧?
再者如果露天,怎么取他的充实水柱长度呢?
回复