参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness: 我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
参与该话题讨论小编土木币/威望奖励哦~:loveliness:
我们目前有个项目,持力层为第4层中风化泥质胶结岩,桩端极限承载力为5MKPa,单轴天然抗压强度标准值为1.28MKPa,按什么设计比较合适,(是按嵌岩桩还是按一般入土桩设计)进入持力层的深度取多少合适?请这方面的专家不惜赐教。谢谢
2楼
嗯,我也是高层新人。板凳。期待高手的回答!!!!问下楼主你们那个是端承还世摩擦桩啊???
回复
3楼
端承桩。怎么没人说话啊
回复
4楼
在桥梁中,我们对于嵌岩桩要深入中风化岩层两倍桩径。
回复
5楼
我平时取的1.5D,你的1.28Mpa是不是有点小了哟
回复
6楼
看地基情况定,地基平整,嵌入可以0.5米即可
回复
7楼
端承桩!
回复
8楼
端承桩为宜,记得桩基规范2008要求要入岩2倍桩径,但嵌岩桩应该还有个规定,请核实后决定。
回复
9楼
来学习一下:)
回复
10楼
人工挖孔桩可以挖到中风化吗?
回复
11楼
我们这里入灰岩50公分。泥岩做持力层没做过。不过听勘察的说泥岩有些难弄,属于沉积成岩,遇水易软化,无粘性。持力层,需要对土质了解的深入一些,主要是土的承载力,土性。说真的我这段时间也在学习,了解的也很少,和你也算是一伙的了!!!!我那帖也没人理,嘿!
回复