各位老师,本人在设计四川省都江堰一商场时,计算后柱箍筋选用了三级钢,但施工单位说三级钢他们无法弯成135度的弯钩,本人施工经验很少,请教能否有其它的施工技术可以满足要求!
各位老师,本人在设计四川省都江堰一商场时,计算后柱箍筋选用了三级钢,但施工单位说三级钢他们无法弯成135度的弯钩,本人施工经验很少,请教能否有其它的施工技术可以满足要求!
2楼
没有问题,
只是三级钢更脆更硬,不如一级钢韧性好而已
回复
3楼
肯定能弯出来 他们就是不想办
回复
4楼
万分感谢同志们的提醒!
回复
5楼
三级钢都弯不出来,叫他们别出来干活了。
回复
6楼
我也是四川的,我做的商业基本上都用三级钢做箍筋,因为用一级的配箍率会很大。从施工单位反馈回来的情况也还可以。
回复
7楼
三级钢箍筋我们这儿早用开了,没问题的,现在加工钢筋都是采用机械加工
回复
8楼
规范都提倡用二级钢、三级钢做箍筋,就是施工单位不想那么做而已。做是完全没问题的
回复
9楼
用机械弯:victory:
回复
10楼
只是硬了些。:hu: g
回复
11楼
现在很多工程用的是三级钢,一级钢配筋率较大,性价比较差
回复