小高层住宅,其地下有一个一层地下车库,住宅的地上部分防烟楼梯间无外窗,设加压送风系统,其合用前室有外窗,可以自然排烟,但到了地下层的合用前室是无自然排烟的条件,请教,这地下一层的前室要不要设加压系统?如果要,风量应该如何设定?

小高层住宅,其地下有一个一层地下车库,住宅的地上部分防烟楼梯间无外窗,设加压送风系统,其合用前室有外窗,可以自然排烟,但到了地下层的合用前室是无自然排烟的条件,请教,这地下一层的前室要不要设加压系统?如果要,风量应该如何设定?
免费打赏
zjg8237372
2005年11月05日 23:12:47
2楼
高规地下层未明确是否要设消防电梯,取巧的话可不设,则无合用前室,不做加压送风。
回复
gd-wjz
2005年11月06日 21:00:01
3楼
问题是电梯的地上部分是消防电梯,如果说到了地下层的就不是消防电梯又说不过去,而且是消防部门也要求加压.
就单一层的前室,如果要加压送风,风量又该如何选定呢?哪为高人指点一下,不胜感激!!!!
回复
jingpeng0720
2005年11月07日 10:18:36
4楼
一般是要加的!
高层的话,地上地下的正压送风系统要分开设置的,根据《高规》的规定!
如果地上部分可以自然排烟的话,地下部分单独设置一个正压送风系统就可以了!
回复
gd-wjz
2005年11月07日 14:23:46
5楼
风量又该如何选定呢?如果按规范的话会不会太大了?因为就一层,而规范的计算是按两~三层算的.谁能回答一下
回复
80教育
2005年11月08日 08:55:49
6楼
你就用风速法来计算一下,算出风量再确定风机型号就行!高规的值对这个已经不适用了!
回复
hhbox
2005年11月08日 09:03:02
7楼
首先明确是否是消防前室或合用前室,只为车库疏散一般用封闭楼梯间就可以。看建筑是否有条件解决自然排烟。确定要加压送风后采用加压送风+余压阀的方式。
回复
ukong
2005年11月08日 12:11:15
8楼
我也有这样的问题,某工程楼高9,按风速法算,书上的说法是小于20层,同时开启门的数量按2算。
但地下只有一层的话,还按2吗??可否按1算呢??
回复
gd-wjz
2005年11月08日 19:08:39
9楼
最糟糕的事莫过于规范并没办法解释清楚地下层车库的前室能不能只把它当成“前室”而不是“合用前室”.而消防部门完全可以以此要求你必须加压.而一层的地下前室按规范来设其实是很浪费的(风量太大了).这个问题其实很需要规范制定部门解释一下的.这里有没有啊?
回复
潇潇雨下
2005年11月15日 06:08:11
10楼
我也遇到同样问题,只有地下室的电梯前室需要加压送风,风量无法确定。
回复
yaojingzhou
2007年01月11日 12:04:10
11楼
高规有规定:高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表 8.3.2-1至表 8.3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致时,应按两者中较大值确定。这样一来,我们岂不是一定要按表来计算风机风量?
回复