维修后油压差报警
tangdinggang
2010年07月29日 01:03:20
来自于制冷技术
只看楼主

氟系统开启式活塞机维修后经抽真空处理。开机20分钟后油压差报警停机。粗细过滤网没有堵。请教师傅

氟系统开启式活塞机维修后经抽真空处理。开机20分钟后油压差报警停机。粗细过滤网没有堵。请教师傅
免费打赏
荣昌制冷
2010年07月29日 08:58:59