这是一个DN400的双作用气动阀门,只有全开全关两个动作。要求气源压力是3-6 公斤, 目前遇到的问题是,阀门开关动作过快(相对我们的要求而言)。现在如果想让阀门的开关动作降下来不知能否实现。另外如果能想办法让阀门开到位开启角度45度,关到位时完全关闭,也可以满足我们的要求。希望各位能指点迷津。不胜感激!

1131292851209.JPG

免费打赏
bj2574
2005年11月11日 07:57:49
22楼
调节给气量即可。
回复
kede-1
2005年11月11日 10:05:42
23楼
不知你的具体要求是什么,当初为什么选了气动阀?可能用电动阀更能符合你的要求。
回复
qixu
2005年11月11日 13:33:42
24楼
不需要精密的自动控制可以不用阀门定位器,排气口加一个气动节流阀,几元钱一个很便宜。任何气动、液压门市部都有。
回复
highsan
2005年11月12日 19:20:39
25楼
我们要求只要开关的速度降下来即可,根据大家的意见我在排气口加了一个节流阀,虽然看起来有点丑,不过效果非常好。非常感谢大家的热心帮助!
回复
l77777722526
2005年11月14日 16:13:06
26楼
气动阀的开关反应时间就是通过排气流速控制的,加装节流装置肯定管用了.
回复
highsan
2005年11月14日 18:28:18
27楼
新的问题:
在管内流体压力较大的情况下,开启阀门时,阀门一旦有动作,就迅速打开到全开位置,有点不太理想。
回复
bob424-xl
2005年11月16日 09:14:59
28楼
顺便在这里问一下,气动阀门的给气系统组成是啥样的
回复
highsan
2005年11月16日 18:46:40
29楼
气动阀的气源是7公斤氮气,经过减压阀后降为4公斤。气动阀的动作原理和11楼说的一样,
回复
肖拾根
2005年11月17日 10:04:20
30楼
是否可以控制气体的进入压力,或进入压力可以较缓慢,
回复
qixu
2005年11月17日 19:37:40
31楼
这是阀板的不平衡力引起的,只要将蝶阀颠倒180度使用,即进口变为出口,出口变为进口就能解决这个问题。