气动阀门动作过快,如何让它慢下来
highsan
highsan Lv.2
2005年11月07日 00:00:51
只看楼主

这是一个DN400的双作用气动阀门,只有全开全关两个动作。要求气源压力是3-6 公斤, 目前遇到的问题是,阀门开关动作过快(相对我们的要求而言)。现在如果想让阀门的开关动作降下来不知能否实现。另外如果能想办法让阀门开到位开启角度45度,关到位时完全关闭,也可以满足我们的要求。希望各位能指点迷津。不胜感激!

1131292851209.JPG

免费打赏
w820816
2005年11月18日 19:18:46
32楼
我觉得还是加一个阀门比较好,用阀门来调节排气量的大小,如果全部要求是自动的,也可以安装一个电动的阀门,这样就可以满足你的要求了。
回复
daizp
2005年11月19日 10:51:00
33楼
关阀排气口加装一针型阀,利用针型阀开口作为阻尼孔,调节针型阀开度大小,反复试验直至关阀时间符合要求,完成后对调节阀杆作防松定位处理,以防止他人误操作或运行易位.
回复
zhcnqn
2005年11月22日 14:45:25
34楼


我想这是因为流体压力大刚开启时,流体对阀板造成的推力大于气动缸的退回阻力造成的,建议你将新装的那个节流阀装改装在排气管一侧,通过增大气动缸的退回阻力来试一试,否则可能要考虑换成带涡轮蜗杆驱动的阀门。
回复
apeks
2005年11月22日 16:40:38
35楼
其实一般来说,既然使用了气动阀门,就是希望能够快速关闭开启的,如果想自由调节阀门的开启度,个人认为还不如换个电动阀比较好!
回复
chenpaichao
2005年11月22日 18:37:29
36楼
没接触过
但是顶一个。好让路过的大虾进来指点一下
回复
kj
2005年11月22日 19:37:29
37楼
这里有一些阀门的资料:
http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?way=1&firclass=28&firName=%u9600%u95E8&allCount=433
回复
wzzt
2006年02月16日 17:01:56
38楼
你这个问题有些单位在使用中也有类似的工况要求,请于我公司联系,你们不需要增加任何附件就可以实现你们的控制要求;温州中泰气动阀门制造有限公司 项光忠 0577-86938608
回复
xt-2005
2007年09月20日 10:18:56
39楼
调节给气量,由小变大即可