小弟刚刚进入暖通行业,在看图纸的时候发现,新风机房的进风管和排风管,有的图纸加了防火阀,有的没加,规范上写着穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔板和楼板处要加防火阀,但是我想了一下,隔墙外是大楼以外了,应该不用防火阀吧?请各位前辈指点指点,这种情况需不需要加防火阀?
小弟刚刚进入暖通行业,在看图纸的时候发现,新风机房的进风管和排风管,有的图纸加了防火阀,有的没加,规范上写着穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔板和楼板处要加防火阀,但是我想了一下,隔墙外是大楼以外了,应该不用防火阀吧?请各位前辈指点指点,这种情况需不需要加防火阀?
2楼
没听说过外墙上需要设防火阀的
回复
3楼
外墙不用设置防火阀,防火阀的作用说白了就是隔绝火势的蔓延。
建规里说的在穿墙时设置防火阀的含义:是通风支管在给每个小房间通风时需在穿墙时设置防火阀,意在将不同房间的火灾进行实体隔离
因此,如果说你仅仅是在外墙上设置的风机,哪怕是有一点管道,你仔细想象设置了又何意义?
因为火灾时它本来就是会自动切断风机的。与防火阀何干?
[
本帖最后由 tianxia205 于 2010-7-29 16:37 编辑 ]
回复
4楼
谢谢,学习了
回复
5楼
学习了
回复
6楼
每个小房间都设置防火阀没哟必要吧,根据规范来啊,穿机房墙处,防火墙,防爆墙,楼板等才需要设置,普通房间分隔就不必了。
回复
7楼
应该设防火阀,发生火灾时火是从风道中传播的.....
回复
8楼
如果楼主所说的取风口是在外墙,而不是新风竖井,防火阀是可以取消的。
回复