施工现场由于施工问题出现的比较严重的后果。大家看看有何补救方法。[ 本帖最后由 baobox 于 2010-7-29 11:44 编辑 ]
施工现场由于施工问题出现的比较严重的后果。大家看看有何补救方法。
[
本帖最后由 baobox 于 2010-7-29 11:44 编辑 ]
![照片 003.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/FE/D1/rBBhH11HFUuADbuDAAagw_vGElw172.jpg)
![照片 078.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 012.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 015.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 009.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 016.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 068.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 069.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 070.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 071.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![照片 075.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
个人认为已经不能补救了,必须重做了,梁断的很严重啊。。。
回复
23楼
从混凝土断面看,混凝土浇筑没有问题,存在的问题可能就是加载时混凝土的龄期过早。
回复
24楼
可以补救,就是把不合格的梁敲掉,换钢梁!:)
回复
25楼
都已经这样了,神来了也得重新做吧。。。
回复
26楼
结构破坏太严重啦 ~
回复
27楼
1、是不是梁强度还没有达到就用重机械开始回填吗?
2、纵横梁相接处怎么会断呢??不可思议,按图集构造,就是有重荷载也不会出现那样情况的呀????
回复
28楼
节点处用钢围套处理,地震灾区加固中用了很多这种方式对节点破坏处理
回复
29楼
这还有什么办法?还想救就是“死马当活马医”,白费力气。
如果局部有问题,拆除改造还有可能,从图片看,是大部分的报废了,再救它的意义不大,得不偿失。
回复
30楼
肯定是豆腐渣工程,砼强度也不合格,钢筋都断开了,施工也不符合要求。即使是受到外力破坏也不至于把梁砸断、砼碎裂、钢筋拉开吧,说到底就是一项豆腐渣工程,只有拆掉重做吧,要不然还会出大的事故的。
回复
31楼
这个技术措施问题,砼没有达到强度就强行让大型设备压砼,梁还能不断????
回复