施工现场由于施工问题出现的比较严重的后果。大家看看有何补救方法。[ 本帖最后由 baobox 于 2010-7-29 11:44 编辑 ]
施工现场由于施工问题出现的比较严重的后果。大家看看有何补救方法。
[
本帖最后由 baobox 于 2010-7-29 11:44 编辑 ]
32楼
烂成这样还想补救?补救了也怕还出现问题,还是重拆做过
回复
33楼
加固也是可以的,但花费下来不比你炸了从建便宜··
回复
34楼
应该是回填时没有按照规定分层回填压实,用重型机械直接回填,荷载太大在加上混凝土浇筑时间不长,强度没有达到设计要求所致的,只有重做了,没有别的方法。
回复
35楼
出现这个问题,应该有很多方面的原因综合在一起的.;
1,混凝土的龄期不够
2,钢筋量不够
3,回填土太多了
回复
36楼
怎么会这样啊,很不可思议,钢筋怎么那么小,12的吧,这个又不是地梁,问题好多,绘图时间不到,施工机械野蛮施工,嘴主要我看是钢筋太小了
回复
37楼
典型的正截面破坏和斜截面破坏。敲掉重来吧。
回复
38楼
怎么处理了?想知道处理结果
回复
39楼
1、这工地有施工员吗?
2、砼强度还没有到期就急于回填了吧;
3、回填机械应该是采用推土机单向回填,且一次回填过多,导致侧压力过大;
4、这种土方回填应该最起码采用挖机双向内外同时分层回填;
5、该工程应该拆除重做,就当买个教训。
回复
40楼
重做就是补救了
回复
41楼
管理人员拉出去枪毙了
回复