施工现场回填土方出现的问题,还能补救吗?
baobox
baobox Lv.3
2010年07月29日 11:36:40
来自于工地图片
只看楼主

施工现场由于施工问题出现的比较严重的后果。大家看看有何补救方法。[ 本帖最后由 baobox 于 2010-7-29 11:44 编辑 ]

施工现场由于施工问题出现的比较严重的后果。大家看看有何补救方法。

[ 本帖最后由 baobox 于 2010-7-29 11:44 编辑 ]

照片 003.jpg


照片 078.jpg


照片 012.jpg


照片 015.jpg


照片 009.jpg


照片 016.jpg


照片 068.jpg


照片 069.jpg


照片 070.jpg


照片 071.jpg


照片 075.jpg

免费打赏
zrxht
2010年09月02日 19:17:37
42楼
梁梁间都断开了 钢筋也不大  看上去好恐怖啊  这样的回填情况还是第一次看到  个人估计要敲掉重做了  太危险了
回复
jihengwu
2010年09月04日 20:20:24
43楼
竟然把基础梁都压段了,可见回填土不是分层夯填的,这个东西还能有办法补救吗
回复
mengfanjing
2010年09月05日 09:26:51
44楼
只能从做,看图片应该是梁的强度还不够,回填的操作也不对,没有分步回填。有点野蛮。
回复
tandongzeng
2010年09月05日 15:04:24
45楼
重做 没法补救 补救了也不合格啊
回复
jxzyj
2010年09月11日 16:38:22
46楼
看看图片好恐怖,梁断成3截了,重做是对的。
回复
yuanliangfeng
2010年09月12日 11:24:54
47楼
可以补救,只不过加固的费用比拆了重做要大
回复
mumu78
2010年09月27日 13:16:33
48楼
实在是罕见的事情,这个已经是严重质量事故了,钢筋锚固存在严重的问题,混凝土的强度、以及回填的的工序都存在问题
回复
zhanheng1986
2010年09月27日 15:44:55
49楼
楼主辛苦!
谢谢!
回复
zhangfang-888
2010年11月28日 17:21:19
50楼
看图片是回填土时梁的强度不够,也没有采取更好的保护梁的措施而野蛮施工造成的后果,现在首先检查一下框住有没有受扰动,假如框住搜扰动,只能敲掉重做了,框住没有受扰动,只把大梁敲掉重做就行了。
回复
nminded
2010年11月28日 19:25:25
51楼
梁若出现通缝,就是完全破坏。