52楼
混凝土强度未达到100%就进行回填工作,机械直接在梁上施工,荷载过大,使得梁无法支撑而开裂;
建议已破坏的梁,破掉,重新施工,强度达到后方可回填.
回复
53楼
梁断裂,轴线偏移。建议凿掉重做。
回复
54楼
哎,这悲剧了
回复
55楼
混凝土强度还没有达到设计强度,就回填土。你压断才怪!!拆除重新浇筑地梁部分。
回复
56楼
无法补救,拆除重做
回复
57楼
强度没到就回填,很容易出现这种问题,直接敲掉吧
回复
58楼
洗牌重做! 完全是在乱搞!
回复
59楼
回填土没有进行分层夯实,土体侧压力过大导致的!
回复
60楼
一定必须重做
回复
61楼
典型的野蛮施工,回填土采用机械直接回填,没有分层,另外那个梁梁节点位置的钢筋直接拉出来了,看看那钢筋根本就没有锚固长度,最好的补救就是凿掉重新来过吧,各方面管理人员引以为戒吧,不然盖的楼越高,出的事越大!
回复