施工现场由于施工问题出现的比较严重的后果。大家看看有何补救方法。[ 本帖最后由 baobox 于 2010-7-29 11:44 编辑 ]

施工现场由于施工问题出现的比较严重的后果。大家看看有何补救方法。

[ 本帖最后由 baobox 于 2010-7-29 11:44 编辑 ]

照片 003.jpg


照片 078.jpg


照片 012.jpg


照片 015.jpg


照片 009.jpg


照片 016.jpg


照片 068.jpg


照片 069.jpg


照片 070.jpg


照片 071.jpg


照片 075.jpg

免费打赏
wangchenpin
2011年01月17日 00:19:09
62楼
只能重新做了 结构完全破坏了
回复
wangchenpin
2011年01月17日 00:20:45
63楼
以此为戒吧,第一次看见这样施工的:L
回复
yixinfu
2011年01月17日 10:06:48
64楼
0002q.gif
施工太野蛮了,没有注意分层、两边均匀回填,看来重做是必然的。
回复
crying
2011年01月19日 14:24:59
65楼
晕,拆掉重来吧
回复
1q1q11q1q
2011年01月20日 10:42:36
66楼
重做吧,但不知是什么工程?
回复
txwd1985
2011年01月25日 17:11:56
67楼
这回填土多高啊,梁柱破坏这样严重,要重来了。
回复
whf182008
2011年01月26日 13:56:45
68楼
报废 重来 简直野蛮施工。 现场管理不到位。
回复
xzliulanghan
2011年01月27日 00:26:34
69楼
1、梁柱节点处刚进锚固长度不足;
2、混凝土强度为达到75%。
3、未分层夯实,一次向倒土过多,土体侧压力较大。
4、古今间距好像有问题。
回复