现有一台450kW风机和一台280kW风机,450kW风机额定电流837A,配备变压器为1600kVA,450kW风机上端空气断路器设置额定电流In=1250A,瞬时短路保护(I)为4*In,风机采用软启动器限压启动,启动初始电压200V;起初两台风机启动时,上端的断路器全都瞬间跳闸,查出配电室电容补偿柜没有打开;电容补偿开启后,280kW风机可以启动,450kW的风机还是上端断路器瞬间跳闸。请教各位高手原因?
现有一台450kW风机和一台280kW风机,450kW风机额定电流837A,配备变压器为1600kVA,450kW风机上端空气断路器设置额定电流In=1250A,瞬时短路保护(I)为4*In,风机采用软启动器限压启动,启动初始电压200V;起初两台风机启动时,上端的断路器全都瞬间跳闸,查出配电室电容补偿柜没有打开;电容补偿开启后,280kW风机可以启动,450kW的风机还是上端断路器瞬间跳闸。请教各位高手原因?
相关推荐