房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?
han2174
han2174 Lv.2
2005年11月08日 09:23:14
来自于中央空调
只看楼主

各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)

各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)
免费打赏
elingcat
2005年11月28日 21:51:34
42楼
如果选散流器,如果是舒适性空调的话,以楼主要求的高度可以选“下送流型的圆形散流器”(又称流线型散流器)做一下计算(此种散流器是散流器中下送风最强的,如果它不可以,其他的也不用考虑了)。叶片间的竖向间距是可以调节的,一般送风夹角可以调节在20-30度。你可以根据你的设计条件计算下,出口速度如果在2-5米/秒的话还是可以的。

如果有什么不对的地方希望大家多指正
回复
elingcat
2005年11月28日 22:11:59
43楼

六米高的空间就设置分层空调?建筑物的高度超过10m,且建筑面积大于1万立方米的时候分层空调才比较经济。
回复
80教育
2005年11月29日 08:25:01
44楼

理论+实际=好设计!
回复
zenghh
2005年11月29日 09:50:05
45楼
在风速为3.5M/S时最大送热风高度为4米,6米肯定不行,改为百叶风口吧。
回复
xuke854
2005年11月29日 15:31:18
46楼
楼上说的很明白了,又学习一招:层高较高的空间送风口宜采用百叶风口或者条形风口,也可以选用喷口送风,还可以采用中部侧送风。
回复
80教育
2005年12月01日 11:05:21
47楼
谢谢大侠们的指教了!
回复
xiaocao0801
2005年12月01日 14:10:49
48楼
学习了
回复
hz_zjz
2005年12月01日 14:40:49
49楼

噪声有点大的,一般小空间做好不要用这种风口了。呵呵````
回复
zz-111
2006年04月07日 17:41:04
50楼
如果非用散流器改为直版下送的吧!但要加大送风口风速,最好用双层百叶!!!!
回复
zz-111
2006年04月07日 17:45:56
51楼
14楼的说法,同意!顶一下!
回复

相关推荐