房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?
han2174
han2174 Lv.2
2005年11月08日 09:23:14
来自于中央空调
只看楼主

各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)

各位仁兄,房间吊顶高度6米,散流器下送风能送下来吗?(冬季热风,夏季冷风)
免费打赏
王晓敏
2006年04月09日 21:41:39
52楼
那我的层高总共有4.8米,除去装修,应该有3米多吧,用散流器应该可以吧
回复
qqqkuei
2006年12月21日 16:45:06
53楼

本人用了中部侧送风,在三米的高度侧送风,但下面还是不热,各位大侠帮忙啊。层高7米。用的是线型风口。30度的那种。
回复
xubo1969
2006年12月22日 08:08:27
54楼
采用旋流风口就可以了
回复
xxxxi
2006年12月22日 17:57:37
55楼
一般方形散流器风口,考虑吊顶高度4米以内采用,吊顶高于4米的采用双层百叶风口或者是可开侧壁格栅风口、条形风口都能满足要求。
欢迎各位朋友去的帖子上去发言,交流,讨论。
回复
tangj105201314
2006年12月23日 12:05:23
56楼
散流器在3.5M以上效果就不太好了
风速过高噪声大
回复
tcldp
2007年12月10日 10:18:55
57楼
绝对不行
回复
lengtingting
2008年03月10日 13:50:40
58楼
我选圆形散流器,最后校核射程时,多大的射程较合理?
回复
nxjiaxiang
2008年10月30日 14:54:46
59楼
用双层可调百叶风口,散流器冬天制热时送不下来
回复
wengzhenbang
2008年10月30日 15:25:56
60楼
散流器?6米肯定不行啦,去剧院、展厅的时候抬头看看,多半是喷口
回复
luyan921
2008年10月31日 08:59:49
61楼
:victory: 学习了
回复

相关推荐