12楼
学习了!!!!!!!!!
回复
13楼
1、2张应该是纯粹的浇捣质量问题;
第3张好像看不出材料方面问题,麻面也属于施工问题;
第4张应该是楼梯部位吧,局部漏浆,木工问题;
修补方面还是按照常规做法:
1、将烂根处松散混凝土和软弱颗粒凿去,洗刷干净后,支模,用比原混凝土高一强度等级的细石混凝土填补,并捣实;
2、对表面露筋冲洗干净,将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,洗刷干净后,用比原来高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护;
3、麻面部分充分浇水湿润后,用同标号砂浆,将表面抹平压光;
4、可将此处石子凿除清理后,重新支模用高一强度等级的细石混凝土填灌捣实,并养护;
图中问题比较严重了,尤其是第二张……可以敲打敲打施工单位了,管理能力上不去可不行。
回复
14楼
施工成这个样子,施工单位的素质可见一斑
回复
15楼
这样的问题不能私自打掉 用普通的方法修补, 这个应该要叫设计单位来看过 出加固方案
看那些该打掉那些 加固就可以了
施工人员振动棒没有深入柱底 真是悲哀啊
回复
16楼
一句话,泥工班选错了。这种跟现场管理有一点联系,但不是直接的,如果在晚上浇筑,有哪个人会看出来,你那个地方没有振。所以班组一定要选好,宁愿多花点钱,活一定要干好呀,这样的班组请进容易,请出难呀!
回复
17楼
可惜了:hug: :hug: :hug: :hug:
回复
18楼
还要注意监督
回复
19楼
修补是无奈的办法,不做成这种样子是最起码的责任
回复
20楼
虽然不能完全避免 但只要管理到位 这种问题还是能减少到最小的吧
回复
21楼
谢谢楼主共享
回复