请教大家排烟风机和排烟口的风量有个什么联系没有?比如我做的一个工程,同一个系统里面,风机风量14400CMH,排烟口有2个6750的,2个5000的,1个6300的,另外还有2-3个没记清楚的。这中间有什么联系没有。另外我做调试的时候,怎么判断哪个风量是不是够了?全开风口的话哪个都不到设计要求。开一个的话哪个都能超出要求。真有点糊涂了。请大家指教!
你在划分防烟分区的时候就已经把排烟量控制跟排风量相近了。
回复
13楼
按防火分区的排烟量选取!
回复
14楼
排烟分口满足一个防火分区的排烟量!(不同防火分区风机可以合用)
回复
15楼
楼主不要把防烟分区和防火分区搞混了,风机排烟量是所负担的所有的防火分区中最大的一个防烟分区排烟量的2倍,而不是防火分区的2倍.
调试要看设计说明的,如果还不清楚最好咨询设计
回复
16楼
最大排烟风区的有两个风口,每个风量为6750,加起来13500。两倍的话至少要27000风量,但风机风量才14400,是不是设计的有问题?
回复
17楼
关键是最大防烟分区的面积是多少,两个以上排烟量=最大防烟分区面积x120m3/h,如果您的工程设计最大防烟分区是100平米,设计应该没问题!
回复
18楼
1000*120=120000,好象不太可能啊,1000平米的分区很常见的,而12万的排烟量除了中厅之外就用的很少了,几位老大是不是搞错了?
再有,防烟分区内风口的风量又是怎么算的呢?谁指点下?
回复
19楼
不好意思不知道是不是我对防烟分区的理解有误,一个大的空间没有墙之类的阻挡应该再一个防烟分区里吧?
回复
20楼
也可以用挡烟垂壁来划分防烟分区啊!
回复
21楼
是我写错了,排烟量1万多的比较常在内走道排烟看到,房间一般都在6万风量左右,如果有设计图纸就更好讨论,可以和设计人沟通一下!
回复