35KV 柜子选型
hanbing62062
2010年07月30日 11:40:14
只看楼主

刚刚接个单子35KV中置式手车 客户要求柜宽1600mm,联系了几个厂家都不做,有没有哪位大侠知道啊!

刚刚接个单子35KV中置式手车 客户要求柜宽1600mm,联系了几个厂家都不做,有没有哪位大侠知道啊!
免费打赏
hanbing62062
2010年07月30日 13:21:36
2楼
没有大侠回复 自己先顶一下!:Q
回复
qiqi19801209
2010年07月30日 15:34:09
3楼
通常1200就够了吧!

要那么大做什么啊!
回复
qiqi19801209
2010年07月30日 15:34:32
4楼
通常1200就够了吧!

要那么大做什么啊!
回复
fjj700
2010年07月30日 16:31:38
5楼
KYN61-40.5啊,标准柜是1400*2800*2600,加宽就是1600mm的了,我们有个工程3000多米的高海拔,使用的就是KYN61-40.5,柜体尺寸1600*3100*2850
回复
huanglongmiao
2010年07月30日 18:40:20
6楼
这个我们做,没啥问题:victory: :victory:
回复
hanbing62062
2010年08月01日 14:25:16
7楼
客户要求的 没办法
回复
hanbing62062
2010年08月01日 14:25:43
8楼
谢谢各位大侠!
回复
tudashi63
2010年08月02日 17:00:56
9楼
应该要求安全距离360mm以上吧?这就要柜宽为1600了.
回复
fptcjx
2010年08月02日 17:08:20
10楼
我们只做10KV的,学习一下
回复
smj888
2010年08月19日 10:08:29
11楼
非标柜很少由厂家做的