市政广场喷泉下沉,喷泉周围路面雨水需要提升后再排放,设集水井和潜水泵可以吗?潜水泵间距怎么定?
市政广场喷泉下沉,喷泉周围路面雨水需要提升后再排放,设集水井和潜水泵可以吗?潜水泵间距怎么定?
2楼
就设集水井和潜水泵排放好了。
就当是一个小型的雨水泵站来设计好了。
回复
3楼
还要设泵房吗?所负担排水面积约1500平米,雨水量还未算,应该不大,是不是只设集水井和潜水泵就可以了,就象平时的污水提升井一样?
回复
4楼
雨水流量为97l/s,设一2500*3500集水井,放两台50l/s潜水泵,可以吗?
回复
5楼
这种东西要求不会很严格吧,短时间积水应该也是可以允许的,所以我认为你的方案应该也可以了。
回复
6楼
用不着加泵,在你的喷泉水泵出口管路上加个三通,接出下沉广场外的雨水井,在井里加个阀门就OK了。
回复
7楼
不太理解,晋楠朋友能更详细解释一下吗?
回复
8楼
雨水流量是多少年的资料呀?项目地在什么地方,假如不是非常频繁的话,还是不加为好,管理上就非常的难呀
回复
9楼
设个雨水泵房就ok拉!
回复
10楼
在水景里设溢流管,如果溢流管标高都无法满足要求,就设集水井加潜污泵。
回复
11楼
哈哈,正准备做水景呢!先收下了,提前学一下,谢了!
回复