10KV高压配电室PT柜可以不要吗
liming72995
2005年11月08日 20:20:53
只看楼主

我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????

我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????
免费打赏
zhao123456
2005年11月08日 21:20:41
2楼
不一定非得设专门的PT柜,但计量用电压互感器和电流互感器专用,正常还必须设电压互感器可以合并到其他柜中.
回复
fish_hao
2005年11月09日 00:06:35
3楼
PT柜和计量没关系,主要是监视母线的电压,当系统接地时及时发出信号,另外通常情况下10kV中央信号装置也是放在PT柜里的。
回复
zcool
2005年11月09日 09:01:50
4楼



另外PT柜还可以作提供操作电源、加装避雷器等。
回复
fish_hao
2005年11月09日 11:19:02
5楼
9494,PT柜还是很重要的,不过操作电源还是从进线柜取比较方便
回复