变频器如何给出电流信号
gdsg
gdsg Lv.4
2010年07月30日 16:14:00
只看楼主

西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!

西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号(也从变频器中给出),电机功率为4KW。西门子变频器是否能给出,我个人认为是给不了。有类似工程的同仁是否发表些看法,谢谢!
免费打赏
shw138
2010年07月31日 09:40:50
2楼
这个在同一变频器是给不了的,需要另外加一个检测装置,因为电机的功率因数变化太大了。无法通过转速而确定电流。
回复
gdsg
2010年07月31日 18:58:35
3楼
请问2楼“因为电机的功率因数变化太大了”如何理解。
回复
lingxuct
2010年08月01日 11:06:47
4楼
“西门子440变频器,可以给出4-20mA的转速反馈信号,但现在要求还要给出实时的电机电流信号”?

变频器给出的4~20mA电流信号,就是电机的实时电流啊?

是不是想要0~5A(或0~1A)的电流信号?用4~20mA信号变换一下不是可以了?
回复
gdsg
2010年08月01日 18:57:10
5楼
变频器给出的4~20mA电流信号,就是电机的实时电流啊?----这不是实时电流(只是反应转速的大小)

也不是要0~5A(或0~1A)的电流,而是要电机的实时电流,电机电流能在变频器上显示
回复
zy0927
2010年08月01日 21:05:13
6楼
使用MM440的BICO功能,将电机电流连接到输出,应该就可以了。
回复
sysyyy2001
2010年08月02日 11:20:38
7楼
不清楚,你查一下MM440产品手册,我觉得变频器里应该有检测输出电流的装置的,如果没有在输出端加一个电流互感器不得了。或者咨询客服。

[ 本帖最后由 sysyyy2001 于 2010-8-2 11:22 编辑 ]
回复
gdsg
2010年08月02日 21:16:58
8楼
4KW电机如何加CT,正常负荷电流都不大
回复
lxfbch
2010年08月03日 07:56:45
9楼
说得好,我支持以上的说法
回复
hjh268
2010年08月03日 08:58:41
10楼
MM440有AOUT1+,AOUT1-和AOUT2+,AOUT2-两路输出啊。怎么不能输出电流?第2路模拟输出设置0-10V或4-20mA,然后设置输出为实际电流就可以。当然你的电流表表芯也要是0-10V或4-20mA。
回复
sysyyy2001
2010年08月03日 09:50:33
11楼

可以用一个小量程的电流表,比如0-10A。

----关键是这个电流信号是不是还要输入到后面的控制器作为控制和监视用,如果是这样,问题就复杂了,因为CT的输出不是标准信号。

----还是看看变频器本身能否给出输出电流信号。
回复

相关推荐

APP内打开