关于轻钢结构屋面活荷载0.3还是0.5的争执是否可以告一段落了?(欢迎讨论亦或拍砖)
kafeihfdcb
kafeihfdcb Lv.8
2010年07月31日 15:50:27
只看楼主

轻钢结构屋面活荷载到底是取0.3KN/M2还是0.5KN/M2呢?个人认为,在满足条件时计算主体结构,应取0.3KN/M2。本人尝试分析如下(欢迎拍砖):1.在《建筑结构荷载规范》GB50009中4.3.1条中规定屋面均布活荷载不上人屋面为0.5KN/m2,同时在注1中规定:不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作O.2kN/m2的增减。(以上均为黑体字的强制性条文)。

轻钢结构屋面活荷载到底是取0.3KN/M2还是0.5KN/M2呢?个人认为,在满足条件时计算主体结构,应取0.3KN/M2。
本人尝试分析如下(欢迎拍砖):
1.在《建筑结构荷载规范》GB50009中4.3.1条中规定屋面均布活荷载不上人屋面为0.5KN/m2,同时在注1中规定:不上人的屋面,当施工或维修荷载较大时,应按实际情况采用;对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作O.2kN/m2的增减。(以上均为黑体字的强制性条文)。
个人解释:不上人屋面是指一般情况下,没有人上去的屋面,只有在特定的条件下(如屋面检修等)才上人的的屋面。
目前的轻钢结构屋面基本都是不上人屋面。
那么这个屋面均布活荷载不上人屋面为0.5KN/m2是怎么来的呢?且看GB50009第145页的条文说明:“4.3.1 条:对不上人的屋面均布活荷载,以往规范的规定是考虑在使用阶段作为维修时所必需的荷载,因而取值较低,统一规定为0.3kN/m2。后来在屋面结构上,尤其是钢筋混凝土屋面上,出现了较多的事故,原因无非是屋面超重、超载或施工质量偏低。特别对无雪地区,当按过低的屋面活荷载设计,就更容易发生质量方面的事故。因此,为了进一步提高屋面结构的可靠度,在田GBJ 9—87中将不上人的钢筋混凝土屋面活荷载提高到0.5kN/m2。根据原颁布的GBJ 68—84,对永久荷载和可变荷载分别采用不同的荷载分项系数以后,荷载以自重为主的屋面结构可靠度相对又有所下降。为此,GBJ 9—87有区别地适当提高其屋面活荷载的值为0.7kN/m2。

由于本次修订在条文第3.2.3条中已补充了以恒载控制的不利组合式,而屋面活荷载中主要考虑的仅是施工或维修荷载,故将原规范项次1中对重屋盖结构附加的荷载值0.2kN/m2取消.也不再区分屋面性质,统一取为0.5kN/m2。但在不同材料的结构设计规范中,当出于设计方面的历史经验而有必要改变屋面荷载的取值时,可由该结构设计规范自行规定,但其幅度为±0.2kN/m2。”
由此可见,屋面均布活荷载不上人屋面为0.5KN/m2主要是针对混凝土结构屋面。因为首先混凝土屋面首先施工中板厚不一定控制的很准确,偏大、偏小都是正常现象。其次混凝土屋面一般需要做刚性、柔性防水层。而防水层的使用年限有限,经常需要翻修。绝大多数情况下,翻修屋面防水层往往是直接在老的防水层上再做一层,这无疑增加了屋面结构的负担。而且有的屋面原先未作保温隔热层的,在使用过程中往往又加上个隔热层。这些现象都是存在的。因为新规范将原来的屋面活载由0.3调整到0.5是合理的,也是考虑了使用过程中的多种不利因素存在。
而对轻钢结构,多采用压型钢板屋面,以上的不利因素是不存在的。
因此又有了后面的一句话:“对不同结构应按有关设计规范的规定,将标准值作O.2kN/m2的增减”
2.有人会说,在《钢结构设计规范》中3.2.1条以及冷弯薄壁型钢结构技术规范》中4.1.6的注释中同时明确规定:“对支承轻屋面的构件或结构(屋架、框架等),当仅承受一个可变荷载,其水平投影面积超过60m2时,屋面均布活荷载标准值宜取0.3kN/m2。”
但是现实工程的屋面不存在“仅承受一个可变荷载”的情况,是否意味着轻钢结构屋面的活荷载必须取0.5呢?个人看法:不!分析如下:
首先,表面上看“仅承受一个可变荷载”才可以取0.3,那么这句话就是废话一句了。那么怎么理解“仅承受一个可变荷载”呢?
个人以为,这“一个可变荷载”是指对结构不利的、方向向下的、其控制作用的可变荷载。这里需要注意的是雪荷载和活荷载不是一个概念,它们都是可变荷载。也就是说,当雪荷载的标准值(考虑分布系数以后)小于0.3,这时计算主体结构的活荷载标准值可以取0.3。作为设计人员,为了结构偏于安全,也可以适当的取大一点。这是无可厚非的。
3.我们再来看看《门刚规程》是怎么说的。
在《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)中3.2.2条注释中规定:对受荷水平投影面积大于60m2刚架构件,屋面坚向均布活荷载的标准值可取下小于0.3KN/m%%152。
需要注意的是,《门刚规程》中并未提到“仅有一个可变荷载”的情况。只是按面积做了规定。
4. 再来看看别的相关规范中的情况。
在《水泥工厂设计规范》(GB50295-1999)中9.7.2条对于瓦垄铁、压型钢板的屋面活荷载明确规定为0.3KN/m2。在本规范中,连面积60m2都没有提到,更别说“仅有一个可变荷载”的情况了。

综合以上4点,我们可以看出,对于轻钢结构,计算主结构的屋面活荷载取0.3是合理。就是檩条活荷载取0.3也不是说完全不正确的。因为檩条属于围护结构,由于需要考虑阵风系数βgz(一般都是相当的大,可以查GB50009)的影响,其控制作用的往往不是活荷载,而是风荷载。
同样个人以为0.3的屋面活荷载还是用于大面积的、大跨度的网架及网壳的主体结构计算。

以上个人见解,未必正确,欢迎同仁朋友拍砖指正!
免费打赏
框架梁
2011年06月24日 10:04:25
22楼
保守一点安全,但不经济
回复
huaipiqi0
2011年06月26日 22:47:07
23楼
0.3 这么多年我一直这么认为,CECS里边说的
回复
jialanmeng
2012年08月10日 09:00:56
24楼
感谢楼主 很具体!学习了!
但个人认为 0.5更可靠一些 安全第一
回复
hdch617
2013年02月14日 15:48:40
25楼
有一定道理,但本人做设计的时候,一般均取0.3
回复
sfymax
2013年02月15日 12:17:18
26楼
楼主说的很详细,很透彻,但是我想补充一点的是:《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)中3.2.5规定:屋面均布活荷载不与雪荷载同时考虑,应取两者较大值,其实这条对到底是取0.3还是0.5有很大的限制意义,根据荷载规范来看,雪荷载几乎没有小于0.3的地方,所以活荷载取0.3要慎重,特别现在的极端天气越来越多。08年大雪有很多的厂房被压垮,都是血的教训啊~~~
回复
liminjie443
2013年02月16日 14:38:21
27楼
学习了,谢谢楼主
回复
hb060068
2013年02月17日 09:17:11
28楼
学习了,谢谢楼主
回复
wxo2008
2013年03月25日 09:18:45
29楼
很全面啊,楼主是个细心的人
回复
路畅
2013年03月25日 11:13:04
30楼
:)谢谢楼主赐教,顶一下。
回复
bytlw
2013年03月25日 23:01:57
31楼
对于大跨轻钢结构,取0•3一定要慎重。规范只是最低标准,出了事编规范的也没责任。
回复

相关推荐

APP内打开