请教各位大大,互感器和电度表的选择
wqaidsmai
wqaidsmai Lv.2
2010年08月01日 10:40:08
来自于变压器
只看楼主

总开关是 630A 三相熔断器我互感器选择 3个 600/5A电度表 选择的是 5(20)的对不对?如果不对 请各位大大告诉下正确的不胜感激 3Q还有就是帮我选个 互感器型号 和电度表型号吧谢谢

总开关是 630A 三相熔断器
我互感器选择 3个 600/5A
电度表 选择的是 5(20)的
对不对?
如果不对 请各位大大告诉下正确的
不胜感激 3Q
还有就是帮我选个 互感器型号 和电度表型号吧
谢谢
免费打赏
woheni2010
2010年08月01日 18:19:57
2楼
互感器是不是有点问题 望高手来啊
回复
nmgzrq
2010年08月01日 22:07:28
3楼
顶起,我也对这个问题困惑,一次我做图选300/5的互感器,电表选5(20)的,审图的说我电表选大了,应该选1.5(6)的,到底选那个规格的正确哪,希望高手解答,另审图的还说如三相负荷不平衡的话尽量选三个单相表做计量,而不能选三相表,说是影响精度,请问说的有道理吗
回复
huangchmin
2010年08月02日 09:41:11
4楼
同样问题困扰 。。等高人解答
回复
elecpauline
2010年08月02日 10:17:45
5楼
:hug: :hug: :hug:
回复
elecpauline
2010年08月02日 12:28:07
6楼
:hug: :hug: :hug:
回复
zxr2625
2010年08月03日 13:19:15
7楼
表是选大了。。。。1.5(6)的可以
回复
elecpauline
2010年08月03日 13:20:20
8楼
请问楼上, 为什么这么选?谢谢了!:)
回复
a137152564
2010年08月03日 13:30:59
9楼
因为电度表是通过电流互感器接出来的
回复
elecpauline
2010年08月03日 13:50:01
10楼
谢谢楼上, 能进一步说明吗, 假定电流互感器600/5, 电表怎么选,怎么是通过电流互感器接出来?
回复