探讨下这个怪怪的水泵抽水
lu0923
lu0923 Lv.4
2005年11月09日 22:26:40
只看楼主

情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。

情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
免费打赏
wpeipei
2005年11月10日 08:24:47
2楼
再做个水池。
回复
ydh1981
2005年11月10日 08:35:05
3楼
"别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低"
如果水量充足,仅水压不满足的话,可以做个吸水井
回复
xiaojun
2005年11月10日 09:25:11
4楼
从泵直接抽水不行吧,还是要再做个吸水井。
回复
hanxiao_21
2005年11月10日 10:03:34
5楼
做个吸水井吧,兄弟
回复
fengmanxilou
2005年11月10日 10:09:51
6楼
同意上面的观点!应该再做个吸水井,你如果直接从水池边水泵后吸水的话,不妥的,最后园区水压动荡应该挺厉害的!
回复
yida2005
2005年11月10日 11:49:17
7楼
我看没有必要做吸水井,以前水没增压通过重力流可以用,业主就是嫌水压小,在管到中加个管道泵增压就可以了,没有气蚀的可能。
回复
waternet
2005年11月10日 14:03:43
8楼
如果来水管路可充分满足别墅用水量,可以直接加水泵抽水。
回复
waternet
2005年11月10日 14:05:58
9楼
这种情况下相当于利用无负压设备供水。
回复
lu0923
2005年11月10日 15:58:14
10楼
恩,谢谢各位的帮助