请教各高人:我处一柜式风机盘管,停机时就有大量的水涌出,何故?
请教各高人:我处一柜式风机盘管,停机时就有大量的水涌出,何故?
2楼
大量???多大量?会不会停?一直涌出吗?
回复
3楼
设备运行的时候不漏水吗?漏水量大吗?如果漏的多的话可能是里面的盘管破了,如果漏的少的话可能就是冷凝水,估计就是冷凝水管排水不好,导致冷凝水跑出来!
回复
4楼
有点堵,清理了。
回复
5楼
冷凝水堵了
回复
6楼
有可能是冷冻水管漏水!
回复
7楼
按道理堵了应该托水盘都满了
回复
8楼
操,这么多人没一个说到点子上!
看看有没有做存水弯,至少得15cm的高差!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
9楼
15公分高差!有何依据?
回复