电缆的载流量大于开关整定电流么?
hongmianalan
2010年08月02日 09:34:50
只看楼主

380V低压屏出线,本来负荷才40-50A左右,用63A的开关,用zrvv-5*16(70A左右)电缆。现在甲方改成全是100A的开关,那我的电缆载流量是不是一定要选得比100A还要大的?4*35+1*16电缆?甚至有些才10A左右的负荷,20的开关,本来用4*6的电缆就够了,难道也要改成那么大的电缆么?有没有甚么规范要求说是电缆的载流量一定要比开关的整定值大的啊?恳请高手赐教。谢谢了!

380V低压屏出线,本来负荷才40-50A左右,用63A的开关,用zrvv-5*16(70A左右)电缆。
现在甲方改成全是100A的开关,那我的电缆载流量是不是一定要选得比100A还要大的?
4*35+1*16电缆?甚至有些才10A左右的负荷,20的开关,本来用4*6的电缆就够了,难道也要改成那么大的电缆么?
有没有甚么规范要求说是电缆的载流量一定要比开关的整定值大的啊?恳请高手赐教。谢谢了!
免费打赏
pengdikun2010
2010年08月02日 16:03:36
2楼
.确定线路计算电流 2.根据本线路所提供负荷的计算电流确定保护本段电缆的塑壳端路器框架电流及脱扣器整定电流 3.根据塑壳断路器脱扣器额定值确定电缆型号 4.校验电缆电压损失及热稳定是否满足要求 按此方法计算出载流量后选择电缆还要考虑15%-20%的裕量.
回复
antlcn_4
2010年08月02日 17:12:23
3楼
断路器跟电缆型号有关系么?
回复
btbfht
2010年08月02日 17:24:39
4楼
一定要选大的才符合规范
回复
lujing9452
2010年08月02日 21:11:01
5楼
还有一点,要校验接地故障的灵敏性,在TN接地制里.只用断路器瞬动脱扣实现接地保护的话.
回复
hugua0744
2010年08月11日 11:17:27
6楼
JGJ 16-2008 <民用建筑电气设计规范> 规定: 7.6.5 IB<=In<=Iz
IB 线路计算电流
In断路器整定电流
Iz导体持续载流量

问问题以前,多看看标准,多学学规范好吗?
回复
tester005
2010年08月11日 23:16:26
7楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
yuemaoxun009
2010年08月12日 17:23:36
8楼
学习
回复
guozhicheng112
2010年08月13日 10:21:04
9楼
学习
回复
s06111242
2010年08月13日 10:39:31
10楼
回复
hcandsp
2011年05月17日 10:54:30
11楼

这个才是正确的,不过简单点好了,按1.3倍计算电流选出额定电流,载流量跟长延时整定值有关,整定电流可调的0.4-1倍额定电流,一般我取1,然后就简单了
1,算出计算电流
2,按1.3倍选出断路器额定电流
3,按额定电流选出电缆(按40°,穿管埋墙反正最不利的取,哈哈)
4,校验
不知道这个对不对,呵呵
回复