写在前面:关于pkpm计算是否选取偶然偏心一项,有友对此存疑,近作此详解,以解诸惑!

**规范:高规3.3.3条规定,计算单向地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的5%。
**质量偶然偏心的含义:由偶然因素引起的结构质量分布的变化,将导致结构固有振动特性的变化,因而结构地震作用也将发生变化。
**程序处理方式:程序按简化方式考虑“质量的偶然偏心”:
**X向地震,所有楼层的质心沿Y轴向偏移±5%;
**Y向地震,所有楼层的质心沿X轴向偏移±5%。

**对内力组合的影响:考虑了偶然偏心地震后,就在原有的未偏心的地震基础上,新增加了四个地震工况+5%X、-5%X、+5%Y、-5%Y,在内力组合时,当遇到地震参与组合时,将增加两个偶然偏心地震的组合,即变成三个组合,地震组合数将增加到原来的三倍。
**质量偶然偏心是针对规则结构而设置的,规则结构计算的扭转效应较小,而实际结构在施工、使用时,不可能如计算时那样有规则的变形。所以要考虑质量偶然偏心,以提高结构的安全度。
**程序没有执行抗震规范的“边榀放大效应”,所以多层结构也应通过“质量偶然偏心”来实现边榀的内力放大。
**在结构设计时,一般(多高层)结构只要不考虑“双向地震组合”,均应考虑质量偶然偏心,至少在验算位移比时,应考虑质量偶然偏心。


**切记质量偶然偏心是针对规则结构而设置的,对于不规则的建筑要考虑双向地震作用,这个是强条。

**一般结构“双向地震组合”与“质量偶然偏心”取其一。
当结构在不考虑“偶然偏心” 的情况下,位移比大于1.2时,结构设计应选择“双向地震组合

全部回复(53 )

只看楼主 我来说两句
  • suibing
    suibing 沙发
    to 楼上:
    位移比大于1.2时要考虑双向地震组合,小于1.2时要考虑偶然偏心
    怎么会出现两个都不选的情况呢
    2006-02-16 18:17:16

    回复 举报
    赞同0
  • suibing
    suibing 板凳
    to 楼上两个都选时没必要的:
    **一般结构“双向地震组合”与“质量偶然偏心”取其一。
    当结构在不考虑“偶然偏心” 的情况下,位移比大于1.2时,结构设计应选择“双向地震组合
    2005-11-11 10:58:11

    回复 举报