市政排水管道塑料管使用遇到问题
zhyudouer
zhyudouer Lv.3
2005年11月10日 20:36:31
只看楼主

现在国家强制推广新技术要求小于600mm管道无论污水还是雨水不得采用钢筋混凝土管,我们设计的车行道下的管道采用的是缠绕式双壁波纹管,由于路基回填压实度要求,采用重型压路机碾压时出现管道弹性上翘或变形,特别是在象雨水口连接管这样覆土较小的管段,最后只好采用在管道外全包混凝土的办法,实在是造价又高,施工又不方便,不知各位同行有何新的高见?另外谁愿意和我结对子共同备战2006年注册专业考试?

现在国家强制推广新技术要求小于600mm管道无论污水还是雨水不得采用钢筋混凝土管,我们设计的车行道下的管道采用的是缠绕式双壁波纹管,由于路基回填压实度要求,采用重型压路机碾压时出现管道弹性上翘或变形,特别是在象雨水口连接管这样覆土较小的管段,最后只好采用在管道外全包混凝土的办法,实在是造价又高,施工又不方便,不知各位同行有何新的高见?
另外谁愿意和我结对子共同备战2006年注册专业考试?
免费打赏
apple0228
2005年11月14日 11:43:37
12楼
恩,觉得不错
回复
hushuntong
2005年11月14日 17:16:01
13楼

上述规程是广东省地方规程
回复
baibaomin
2005年11月20日 20:40:35
14楼
垫层要打那么厚啊,估计承压能力不行。接口是粘接吗?
回复
gerui001
2005年11月21日 10:44:58
15楼
如果严格按照施工要求去做,这种现象可以避免.我认为是施工过程中回填不实,应人工压实,否则管道附着力不均匀.容易出现问题.再有添埋深度是否达到.
回复
gerui001
2005年11月21日 10:50:14
16楼
我们做过的市政工程,从600-2000都做过.严格按施工来,从为出现这种现象.
回复
lb_lin_gzb
2005年11月21日 15:56:10
17楼
这问题很实际,主要的是标准制定时没有多考虑如施工出现的问题,能严格按施工规范操作固然好,但有相当多的地方并不是那么良好的地质条件,可供施工单位去慢慢按规范要求逐层回填压实,当然问题就来了。所以强烈要求制定标准的人呀,不用只是在办公室内拍脑袋,多联系实际情况。别让我们搞设计的和搞施工的人越搞越迷茫了!
回复
zhuojialin
2005年12月17日 15:10:26
18楼
我的污水塑料管都采用20cm的细砂回填