集中供暖管网末端出现的疑难问题?
qhwyg
qhwyg Lv.2
2005年11月10日 21:36:07
来自于采暖供热
只看楼主

供暖对象是处在城市供暖管网的末端,三层(一楼为车库,二楼为职工宿舍,三楼为食堂),供暖以后,出现的问题是,二层,三层都热,只有一层不热.系统为下供下回,设计上没有问题,不知道原因出在那儿!

供暖对象是处在城市供暖管网的末端,三层(一楼为车库,二楼为职工宿舍,三楼为食堂),
供暖以后,出现的问题是,二层,三层都热,只有一层不热.
系统为下供下回,设计上没有问题,
不知道原因出在那儿!
免费打赏
ydh1981
2005年11月20日 23:05:39
12楼
垂直失调,应该按照楼上几位说的调节一下。
回复
80教育
2005年11月21日 13:35:09
13楼
主要是各层的热负荷大小差距大的原因了,引起的垂直失调!
回复