大家好 请教个问题有个车间要求24度以下 相对湿度70以下 我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]
大家好
请教个问题
有个车间要求24度以下 相对湿度70以下
我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢
(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)
[
本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]
12楼
建议最好是做一个负荷计算书,要是车间室内发热量足够的话,也许没有必要设置加热器了!^_^
回复
13楼
用焓湿图计算一下了,图画出来一目了然,算一个二次加热要多少就好了。
回复
14楼
一般按照显热制冷量来配。
40HP的显热制冷量在24度,70%时约50~60kw
回复
15楼
5#很专业:D
回复
16楼
温度应该有个范围吧,这样你就做成恒温的了,如果下限可以低就不用设了
回复
17楼
最大加湿量
回复
18楼
是车间还是房间?有没有温湿度均匀分布的要求啊?如果是商用的柜机就一个进风口和出风口,怎么控都不会有太好的结果。水冷是指用冷冻水盘管的吗?这样湿度也许可以用冷水比例阀开度调节。
回复
19楼
学习了
回复
20楼
车间内温湿度的要求要充分考虑车间内设备和人等的散热量,如果热负荷足够大的话,应该不需要考虑加热的问题了
回复
21楼
进来学习下~~~~~~~~~~~~~~~