车间温度相对湿度控制
weihuawen_1983
2010年08月02日 15:27:10
只看楼主

大家好 请教个问题有个车间要求24度以下 相对湿度70以下 我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]

大家好
请教个问题
有个车间要求24度以下 相对湿度70以下
我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢
(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)

[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]
免费打赏
wrp_327
2010年08月11日 12:52:04
22楼
学习一下:) :) :) :)
回复
wadexuwen
2010年08月11日 15:13:11
23楼
取决于冷负荷是多少,确定送风风量和温度,再热量(电加热功率)即可确定。
回复
xielin385
2010年08月11日 17:24:48
24楼
主要看你的新风量和室内热负荷,你的条件太少,不好评估.一般的厂房如果新风不是非常大,可以不要加热
回复
hcy9812
2010年08月12日 08:37:50
25楼
对这方面的知识不清楚,进来了解一下,学习学习。
回复
nuantong1968
2010年08月12日 10:10:41
26楼
如果用溶液除湿,空气处理到18度左右,不用再热了。
回复
zjwj3gsfcl
2010年08月13日 00:09:00
27楼
“用焓湿图计算一下了,图画出来一目了然,算一个二次加热要多少就好了。”同意13楼意见
回复
henin83
2010年08月16日 10:25:35
28楼
纯粹的拿20%的指标来卡也是不合理的
1、车间的温湿度要求是否有范围,有没有必要做成恒温恒湿式
2、有恒温恒湿要求的情况下,有没有新风负荷在里面?
如果有新风负荷在里面,根据新风的处理方式,是混合后处理还是单独处理,确定加热量
如果单独的是循环风,且室内散湿量很小的情况下,可以调节冷水电动阀控制室内温湿度,不考虑再热
回复
huangqingo00
2010年08月16日 14:15:17
29楼
这个必须的用焓湿图算下,千万别图简单而去估,就算你算下也不会要多少时间的,还是专业点为好。不过在焓湿图计算出来的量后要考虑一个富裕系数,一般取到1.1就足够了!
回复
tan729925080
2010年08月17日 10:50:27
30楼
请问,恒温恒湿的洁净车间的电加热量是怎么计算或估算的呢,你说的按20%-25%的制量冷来估算的那个电加热是用来满足湿度要求的,还是已包含了冬天用来恒定室内温度的加热?(温度24度正负二,湿度60正负5),室内无明显发热器。谢谢
回复
建云设备
2010年08月17日 11:01:15
31楼
:Q :handshake
回复

相关推荐