大家好 请教个问题有个车间要求24度以下 相对湿度70以下 我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)[ 本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]
大家好
请教个问题
有个车间要求24度以下 相对湿度70以下
我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢
(我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机,我想知道配电加热 大概配多大的 应该不用陪加湿器了吧??)
[
本帖最后由 weihuawen_1983 于 2010-8-29 15:27 编辑 ]
32楼
就楼主所给的条件,我说是估算,要求不是很高的话,按20%-25%计算。当然,这个肯定不是绝对准确,要用焓湿图去计算的。
这个20%-25%当然不包括冬季要用的量,你冬季要用多少,需要重新计算。
打个比方,夏季再热假如需要40KW,冬季加热80KW,那你可以共用一套电加热系统,但是需要分段控制或SCR控制。
回复
33楼
“有个车间要求24度 相对湿度70以下
我选取了40HP的水冷柜机 请问给它配多大的电加热呢"
这个要根据焓湿图上空气处理过程及风量计算后,才能得出!
回复
34楼
冬供暖、夏制冷采用电加热、水冷柜机,这是以前的老方式。
最好采取水源热泵的方式,既节能又减排,夏季很少开机组即可制冷。
一次性投资和老方式基本相同,而运行成本明显低。
如是部队、国防、政府、革命老区、贫困地区项目,发资料给我,免费提供技术支持。
邮箱;
yan1945@126.com
回复
35楼
按照焓湿图办事
回复
36楼
120KW的20%是44KW????不要乱教人家好不!!!
回复
37楼
五楼 能告诉我你的QQ号码
回复
38楼
我车间是个茶叶车间 要求温度在24以下 湿度在70以下 采用一次回风处理过程(有新风) 设备采用水冷柜机
回复
39楼
你这个茶叶车间是什么工序的车间,也就是说确定一下散湿量。
按照你的说法应该是一个散湿量很大的车间。
如果散湿量不大的话,一般说来,24度相对湿度小于70%是不需要再热的。
可能我告诉不了你直接的结果,但我可以给你讲解计算的方法。
先求出散湿量,把茶叶近似当成敞开水表面。根据散湿量,根据设计风量求出送风露点温度。露点温度与室内温度的显热负荷(风量*温差)-室内最小显热负荷(仅计算设备和照明)即为再热量。电加热管按照1:2:3设置,比较好控制。
回复