风柜进出水温差大10度,进水8度出水18、19度,水路过滤器未睹,电动阀全开,滤网干净,进出水压为0.37/0.32MPA,环境温度32度,楼层办公人员和发热设备不多,而在它末端(同一管路)制冷效果比它好。为什么?请各位师傅支招!
风柜进出水温差大10度,进水8度出水18、19度,水路过滤器未睹,电动阀全开,滤网干净,进出水压为0.37/0.32MPA,环境温度32度,楼层办公人员和发热设备不多,而在它末端(同一管路)制冷效果比它好。为什么?请各位师傅支招!
12楼
首先测一下温度,排除温度传感器的误报。:lol
回复
13楼
按你说现象是流量不够大,查下比例积分阀
回复
14楼
你把别的机组关闭阀门,单独测一下这台
回复
15楼
检查传感器,检查水流量,就没有什么好查的了
回复
16楼
学习了,谢谢~~~
回复
17楼
估计是水流量太小的原故,应该检查一下,还可能是水力失衡。
回复
18楼
不太明白楼主想要进出水温差那么小干嘛,你现在的问题是风柜的制冷效果不好吗?如果是风柜制冷效果不好的话,进出水温差变小了制冷效果反而更差,因为进出水温差变小了就意味着进出风温差变小,也就是说冷冻水带不走风的热量,所以制冷效果更不好。理论上来说应该是进出水温差越大越好的!
回复
19楼
综上所述你说的制冷效果不好个人认为有2种可能性:1、进风温度太高,也有可能新风太多 2、冷冻水量过流,流速快,冷冻水来不及被新风换热就出风柜了,所以出来的水的温差大于是10度 如果想要制冷效果好,也就是进出风温差大(如进风为30度,出风23度比进风30度,出风26度好吧?)的话不妨试试把流量调小一点!让新风与冷冻水充分换热!
回复
20楼
:victory:
回复
21楼
水流量太小的原故
回复